Страница 1 из 1

Искрит при соединении газовой трубы

СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 21:12
volodj
Добрый день!
У меня на работе появилась проблема-
Поставили газовые трубы (будут конвектора), старые водяные отрезали. При замене газового счетчика на соединении (счетчик-труба) пошла искра, также искрит при соединении газовой трубы и старой трубой отопления, которая в нескольких местах обрезана котлы и насосы обесточены, заземление в пределе 5,5 Ом начали искать откуда.
Нашли, если, выключить РЩ в токарном цеху (есть несколько станков), искры нет, начали искать какая линия их 8, вынули все предохранители, шкаф, отключен, искры нет. Включаем шкаф, без предохранителей, идет искра.
В чем может быть проблема?

Заранее благодарен.

Искрит при соединении газовой трубы

СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 16:57
yri
volodj писал(а):... вынули все предохранители, шкаф, отключен, искры нет. Включаем шкаф, без предохранителей, идет искра.
В чем может быть проблема?

Чудес на свете не бывает: хоть предохранители и сняли, а какой-то потребитель значит остался не отсоединенный. В РЩ есть счетчик или какой другой измерительный, информационный прибор?
Может кто в бытовку себе провод протянул после выключателя шкафа на каллорифер погреться?
Неплохо бы замерить ток утечки, включив в разрыв цепи, где искрит, амперметр.

Искрит при соединении газовой трубы

СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 22:04
volodj
счетчика нет, есть переход на другой РЩ, сегодня его тоже отключили искра есть, амперметром не мерили, зато вольтметр показывает 4,6 вольта, а как на счет разницы потенциалов между двумя трубами разной длинны, газовая должна быть заземлена? :-) :-)

Искрит при соединении газовой трубы

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 14:32
yri
volodj писал(а):счетчика нет, есть переход на другой РЩ, сегодня его тоже отключили искра есть, амперметром не мерили, зато вольтметр показывает 4,6 вольта, а как на счет разницы потенциалов между двумя трубами разной длинны, газовая должна быть заземлена? :-) :-)

Само по себе напряжение до 6В - небольшое. Можно надеяться, что такая утечка не повлияет на безопасность работ. А лучше оценить мощность (ток утечки).
Заземлять трубы нужно в соответствии с требованиями ПЭУ

Искрит при соединении газовой трубы

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 21:18
volodj
как можно оценить мощность (ток утечки). или чем ???

Искрит при соединении газовой трубы

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 22:43
yri
Да просто замерить ток. Это позволит оценить сопротивление цепи утечки. Дальше, может быть, появятся какие-либо предположения по проблеме.

Искрит при соединении газовой трубы

СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 21:28
volodj
отрезали все водяные трубы и искры нет

Искрит при соединении газовой трубы

СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 03:14
Anatoliy
volodj писал(а):Добрый день!
У меня на работе появилась проблема-
Поставили газовые трубы (будут конвектора), старые водяные отрезали. При замене газового счетчика на соединении (счетчик-труба) пошла искра, также искрит при соединении газовой трубы и старой трубой отопления, которая в нескольких местах обрезана котлы и насосы обесточены, заземление в пределе 5,5 Ом начали искать откуда.
Нашли, если, выключить РЩ в токарном цеху (есть несколько станков), искры нет, начали искать какая линия их 8, вынули все предохранители, шкаф, отключен, искры нет. Включаем шкаф, без предохранителей, идет искра.
В чем может быть проблема?

Заранее благодарен.


Вся ваша проблема в том что не выполнено ПУЭ
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании:

Вот у вас и возникля разница в потенциале между вашей трубой и ГЗШ (главной заземляющей шиной)
Присоедините вашу трубу проводником к ГЗШ все станит на свои места.