Мост сопротивлений Р4833.

Добавлено:
11 июл 2010, 17:19
Rustam7985
Всем доброго времени суток. Коротко о себе. Только что устроился в группу по ремонту и наладке электрооборудования. Рабочее задание: измерение переходных сопротивленний силового трансформатора 10-0,4 кВ. Дали нам прибор, аккумулятор, и все. Сидим, крутим анцапфу, замеряем переходное сопротивление на каждом ответвлении. Тупо подгоняем под нужные требования. Вопрос: как долго по времени можно проводить измерение на каждом ответвлении. И вообще, если можно, помогите пожалуйста инструкцией по эксплуатации и т.п. Спасибо.
Мост сопротивлений Р4833.

Добавлено:
11 июл 2010, 20:10
RandoM
На замер одного контакта обычно уходит меньше минуты. А что значит -
Тупо подгоняем под нужные требования
.

. Если сопротивление не вписывается в норму это сразу передавать ремонтной бригаде, чтобы при очередном ремонте устранили. В противном случае светит внеочередной КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт

Мост сопротивлений Р4833.

Добавлено:
11 июл 2010, 21:12
Rustam7985
Тупо подгоняем под нужные требования - значит делаем так, чтобы значения на каждом ответвлении не различались более чем на два процента. Насчет ремонтной бригады - я и так знаю. Только никому не охота транс в ремонт выводить. А насчет времени измерения - спасибо. Мне б методику накопать...
Мост сопротивлений Р4833.

Добавлено:
11 июл 2010, 21:55
миш
Rustam вы пробовали сами искать ответы на ваши вопросы
http://leg.co.ua/transformatori/praktik ... torov.html
Мост сопротивлений Р4833.

Добавлено:
12 июл 2010, 03:16
Anatoliy
Паспорт
и описание как пользоваться
Мост сопротивлений Р4833.

Добавлено:
12 июл 2010, 20:14
RandoM
Только никому не охота транс в ремонт выводить
Дык он полюбому раз в год должен отключатся на денек для ТР больше то и не надо, увеличение сопротивления контакта - еще не аварийная ситуация, но если при очередном ТР не исправить , то точно ею станет и тогда на недельку выводить транс придется.