Подскажите как пользоваться ms-18 для обнаружения в разрыве проводки? Это отвёртка такая китайская =) Инструкция на английском и не качественно напечатана ничего не разобрать. Если держкаться за обе стороны отвёртки она загораеться =) http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=79512 Проводка в квартире под штукатуркой неглубоко.
Re: тестер ms-18 разрыв проводки
Добавлено: 14 май 2011, 13:59
lechiy
возьмите кончик отвёртки а другой стороной проведите по месту предпологаемой проводки где есть напрежение покажет световая индикация
Re: тестер ms-18 разрыв проводки
Добавлено: 14 май 2011, 14:02
SoFuWa
Я попробывал так, везде светит, где проводка, от одной розетки к другой, но где то есть обрыв точно =) Причём светит правильно где провод, а не просто так, если стены не косаться, если коснуться то в любом месте светит =)
Re: тестер ms-18 разрыв проводки
Добавлено: 14 май 2011, 14:12
lechiy
может обрыв в нулевом проводе надо знать как у вас подключены розетки. это одна комната все неработают или одна розетка?
Re: тестер ms-18 разрыв проводки
Добавлено: 14 май 2011, 14:15
SoFuWa
От розетки в одной комнате проложена проводка к розетки в другой, 1.5 метра, раньше работала, сейчас почему то перестала работать вторая розетка, а розетка источник работает. Если подвести тестер к проводам из не работающей разетки (не касаясь), то рядом с одним проводом, он ярко светит, а рядом со вторым не так ярко
Re: тестер ms-18 разрыв проводки
Добавлено: 14 май 2011, 14:29
lechiy
розетку источник открывали? там под каждый зажим должно подходить два провода может один обламился только отключите эл.энергию и убидитесь в этом вашей отвёрточкой
Re: тестер ms-18 разрыв проводки
Добавлено: 14 май 2011, 15:33
Anatoliy
Вот здесь вся информация. + навык практического использования.
Re: тестер ms-18 разрыв проводки
Добавлено: 14 май 2011, 16:10
SoFuWa
Anatoliy писал(а):Вот здесь вся информация. + навык практического использования.