Страница 1 из 1
Точность тестера

Добавлено:
04 дек 2011, 10:47
Fktrctq
Подскажите , есть ли возможность проверить точность показания тестера (у меня 266C CLAMP METER) , в одной из квартир показывает 274В. до этого вроде бы всё нормально где 210 , где 230 ....
Точность тестера

Добавлено:
04 дек 2011, 11:02
slavapril
достать другой и сравнить - не проще ли...

Точность тестера

Добавлено:
04 дек 2011, 11:56
Fktrctq
разные показания, на одном 270 на другом 260В, это всё не нормально, думаю при 270В сгорело бы что нибуть из бытовых приборов
Точность тестера

Добавлено:
04 дек 2011, 12:26
slavapril
Интересно, а по какому поводу вы начали измерения в квартирах? Если, скажем, проблемы с нулем, то при использовании разных приборов с разным, естественно, входным сопротивлением у вас так и будут все время разные показания.
Точность тестера

Добавлено:
04 дек 2011, 13:58
Fktrctq
СВЕТ ТО ЯРЧЕ ГОРИТ ТО ТУСКНЕТЬ НАЧИНАЕТ, ВОТ ПОСМОТРЕТЬ КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИДЁТ
Точность тестера

Добавлено:
04 дек 2011, 15:48
Василич
Ищите паспорт прибор, но по аналогии для цифрового мультиметра со шкалой в три разряда точность при измерении переменного напряжения не может быть ниже 10% (чаще 15-20%).
Для более-менее точного измерения нужен поверенный пробор прямого включения со стрелочным измерительным механизмом (есть с погрешностью и в 0,5%).
Точность тестера

Добавлено:
04 дек 2011, 15:57
slavapril
Наверняка, ноль шалит(врят ли качество энергии такое, хотя и оное встречается) - слишком большие отклонения. Если во всех подъездах такое - надо на вводе в щитовой глянуть, если во всем отдельно взятом подъезде - отходящую линию на подъезд глянуть, если не во всем подъезде, а с квартир какого-то этажа вся эта фигня творится - смотреть с того этажа, где всё нормально и смотреть далее выше. Не забывать, что действия с нулем лучше делать в обесточенном варианте, ибо не усугубить дело со смещением нейтрали (перекосом фаз).
Нагрузку по фазам тоже сравнить не мешало бы...
Точность тестера

Добавлено:
04 дек 2011, 21:40
Fktrctq
В щитовой то же самое , квартира первый этаж после распредщита - ноль в порядке. Думаю, на подстанции проблемы, точнее ,на линии, которая питает подъезд или дом. Может, поставить стабилизатор или что-то типа того.
Точность тестера

Добавлено:
04 дек 2011, 23:03
slavapril
Посмотреть ноль в щитовой для начала (на всякий пожарный), а потом не со стабилизатором заморачиваться, а с энергоснабжающей организацией. Ну и все-таки проследить за более или менее равномерной загрузкой кабеля по фазам
Точность тестера

Добавлено:
05 дек 2011, 11:33
Fktrctq
хоршо
Точность тестера

Добавлено:
02 янв 2012, 00:52
electrician
СВЕТ ТО ЯРЧЕ ГОРИТ ТО ТУСКНЕТЬ НАЧИНАЕТ, ВОТ ПОСМОТРЕТЬ КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИДЁТ
похоже проблема в соединении нейтрали трансформатора с шиной контура заземления,хотя возможны ещё варианты.
Добавлено спустя 13 часов 8 минут 44 секунды:
Ещё ,возможно,одна из фаз ,питающих трансформатор,имеет плохой контакт(при условии что обмотки трансформатора соединены по схеме "звезда-звезда").