Страница 1 из 1
чем защитить кабель на улице.

Добавлено:
09 янв 2011, 20:05
миш
вопрос в принципе в теме чем защитить кабель идущий из подвала по улице и он вводится в здание на высоте 3 метров.мое предложение швелер директор говорит что ставьте металлический лоток не перфорированный с крышкой.
Re: чем защитить кабель на улице.

Добавлено:
09 янв 2011, 20:15
slavapril
В идеале, конечно, надо было сразу в трубе. Но ведь у нас, как всегда, сначала когда-то сделают, а потом защищают

Re: чем защитить кабель на улице.

Добавлено:
09 янв 2011, 20:34
миш
труба не катит сечение кабеля 5*35 медь. причем еще рядом 5*2,5 то же медь.и его прокладка по прямой на высоту 2,5 метра . попробую задать по другому является ли лоток защитой от механического воздействия . причем он с крышкой .понимаете я пиняю на то что крышка на лотке любой дурак мимо проходящий откроет и итог не известен. швелер на анкера к стене и все в норме.
Re: чем защитить кабель на улице.

Добавлено:
09 янв 2011, 20:59
slavapril
Помню, лет 15 назад нам предписывали, что все вводные кабеля в здания должны быть защищены от механических повреждений на высоте 2м от земли. Желательно железом. А вот выбор конфигурации железа не возбранялся. На усмотрение возможностей исполнителя. Но это лет 15 назад. Теперь не знаю как.

Re: чем защитить кабель на улице.

Добавлено:
09 янв 2011, 21:41
миш
Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п.).интересно что подразумевается под словом короб металлический лоток.
Re: чем защитить кабель на улице.

Добавлено:
09 янв 2011, 21:44
Looking
Ну на сколько знаю, эти лотки металлические, крепятся на подставки, и достаточно прочные чтобы защитить кабель. По крайней мере я выпрямлял часть лотка, и много усилий понадобилось чтобы его молотком выровнять.
Re: чем защитить кабель на улице.

Добавлено:
09 янв 2011, 22:00
Anatoliy
Миша если лоток удовлетворяет пункт ПУЭ,
"2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п.",
и защищает кабель от механического повреждения, то может быть есть смысл в крышке.
Возможно что стоит подумать о креплении крышки что бы ее без ключей нельзя было снять.
Re: чем защитить кабель на улице.

Добавлено:
09 янв 2011, 22:24
миш
да дело в том что удовлетворяет этот лоток требованиям. не знаю сказали делать значит буду делать в лотке но останусь при своем мнение что кабель по стене дома лучше защитить более надежно чем лоток.
Re: чем защитить кабель на улице.

Добавлено:
10 янв 2011, 14:29
Grumm
У нас в ходу труба (сразу) или швеллер (потом). Может потому, что металл. коробов просто нет.
Re: чем защитить кабель на улице.

Добавлено:
10 янв 2011, 20:56
миш
есть предложение скинуть сюда фото как сделаем .
Re: чем защитить кабель на улице.

Добавлено:
10 янв 2011, 21:02
slavapril
Тогда делайте культурно

, чтоб не стыдно выложить было

Re: чем защитить кабель на улице.

Добавлено:
10 янв 2011, 21:31
миш
как получится так и будет.
Re: чем защитить кабель на улице.

Добавлено:
10 янв 2011, 21:59
slavapril
Ну вот и поговорили