Страница 1 из 1

Схема электрощита в квартире

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 18:26
PaulXAXA
Квартира новая, проводки нет, только торчит водной кабель NYM 5x6мм (PE,N), автомат перед счетчиком 40А или 63А, пока не поставят точно не известно, счетчик на 3 фазы, дают 10 кВт на квартиру, по квартире все тянуть самому.
Нарисовал схему щита в квартире, пожалуйста оцените и скажите недостатки
Автоматы выбрал ABB:
F204 4 63A 100mA AC
S203 C 40A 6000
S201 C 16A 6000
S201 C 10A 6000
S203 C 16A 6000
F202 2 16A 10mA AC
Хотел перед группой розеток на комнаты и группой розеток кухня-коридор поставить по УЗО 32А 30мА, но боюсь что в щит на 24 места не влезет, точнее тогда ровно 24, а на шины в щите место останется? (на 36 уже как то громоздко смотрится)


Re: Схема электрощита в квартире

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 18:53
sergey_sav
"Схема счита"... в Питере обычно говорят "схема щита"... ;;1):
1. Провода после вводного УЗО должны иметь то же сечение, что и до него , то есть 6 мм2 и никаких 2,5 или 4...
2. Определитесь с духовкой и плитой... не могут они обе быть трёхфазными... По крайней мере, духовка независимая однофазная и подключается к линии 3*2,5, плита - иное дело, но и на неё закладывать сечение менее 4 мм2 ... мягко, говоря, легкомысленно. А при однофазном подключении - не менее 3*6 в обязательном порядке.
3. УЗО 10/0,01 применено вообще не к месту... Если есть желание ставить на эти две группы УЗО, то тогда 32/0,03
4. Возвращаясь к вводу... не вижу смысла в диф. автомате после автомата. К тому же, F204 - УЗО, а не диф...

Re: Схема электрощита в квартире

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 20:49
PaulXAXA
Подправил, так лучше?



 ! elhouse писал(а):
Чтобы вложение было в сообщении, пользуйтесь кнопкой "Вставить в текст сообщения"!

Re: Схема электрощита в квартире

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 21:00
sergey_sav
Если честно... то такая же фигня... ;;1):

Re: Схема электрощита в квартире

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 21:04
PaulXAXA
А как тогда лучше, если не трудно, можете накидать карандашом на бумаге.

Re: Схема электрощита в квартире

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 21:05
sergey_sav
Давайте уточним, что бы хотелось иметь в результате обсуждения?
- Щит абы какой, но работоспособный.
- Щит, сделанный по нормативам с разумной достаточностью, то есть по минимально возможным затратам.
- Щит, собранный по максимуму, типа "за ценой не постоим"
При любом выборе возможны различные варианты исполнения. Чёткой границы между вариантами нет, они определяются субъективно.

Чтобы иметь представление о требованиях, стоит внимательно почитать форум. Возможно даже не один...

Re: Схема электрощита в квартире

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 21:09
PaulXAXA
Хочется по третьему варианту.

Re: Схема электрощита в квартире

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 21:11
sergey_sav
А нет желания заказать электропроект?
А то ведь... халява, она может и боком встать... ;;1):

Re: Схема электрощита в квартире

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 21:21
electrohoz
PaulXAXA писал(а):но боюсь что в щит на 24 места не влезет, точнее тогда ровно 24, а на шины в щите место останется? (на 36 уже как то громоздко смотрится)


Куда столько много?
Пригласите специалиста sergey_sav,он всё разрулит!

Re: Схема электрощита в квартире

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 21:27
PaulXAXA
Проект не очень то хотелось, но если не секрет во сколько он обойдется

Re: Схема электрощита в квартире

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 21:36
sergey_sav
Какие секреты?...
Стоимость авторского листа может варьироваться от 1тр до 2тр (примерно)... А точные цифры зависят от того, что хочет получить в итоге заказчик и от его собственных хотелок.
Если хочется до всего дойти самостоятельно, то стоит сначала почитать и посмотреть готовые и типовые проекты, чтобы избежать явных ошибок... Прикинуть свои варианты, выложить на обсуждение... Дождаться, чтобы покритиковали, намекнули на ошибки... Повторно переделать (может и не раз)
Вот тогда что то и родиться.
Так обычно принято на профильных форумах.
Вариант с кличем "Нарисуйте мне что-нибудь карандашиком, плиз..." тоже бывает прокатывает, но очень редко... ещё реже, что услуга окажется не медвежьей...
Ну как то так...
Не сильно расстроил?

Re: Схема электрощита в квартире

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 22:39
Вован
sergey_sav писал(а):3. УЗО 10/0,01 применено вообще не к месту... Если есть желание ставить на эти две группы УЗО, то тогда 32/0,03

На санузел обязательна установка УЗО с дифференциальным током не выше 10мА, УЗО достаточно на 1 шаг выше номинала автомата, т.е. 20А/10мА будет в самый раз, если 16А/10мА Вам кажется мало.
Если у Вас в этажном щитке стоит автомат, зачем его дублировать еще и в квартире, а вот вводное УЗО на 100-300мА я бы поставил.
Подключать духовку на один автомат с освещением - неправильно. Все мощные потребители - плита, духовка, стиралка, сплит, посудомойка и т.п. должны иметь отдельные автоматы и линии, если уж Вам хочется третий вариант.
Розетки должны быть подключены через УЗО 30мА. Не обязательно на каждый розеточный автомат ставить свое УЗО, можно через одно запитать группу автоматов.
Вот так на первый взгляд.

Re: Схема электрощита в квартире

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 22:42
sergey_sav
Вован писал(а):На санузел обязательна установка УЗО с дифференциальным током не выше 10мА

Нет такого обязательного требования. Не надо ничего придумывать.
Есть рекомендация, а пункт нормативки звучит так:
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

Re: Схема электрощита в квартире

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 23:00
Вован
Все верно, на санузел у автора отдельная линия

Re: Схема электрощита в квартире

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 23:03
sergey_sav
А это уж как посмотреть...
Я например, придерживаюсь мнения, что коль две функциональные линии (хоть и в одном помещении), то стоит рассматривать вариант с УЗО 30 мА.

Re: Схема электрощита в квартире

СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 23:49
PaulXAXA
sergey_sav писал(а): Я пошел именно по тому пути который Вы написали, посмотрел типовые схемы, почитал форумы, посмотрел на уже смонтированные щиты в квартирах, и только потом начертил свою схему, и выставил на обозрение. И уже много слышал противоречивых мнений, к примеру если на плиту трехфазник автомат 16А, то далее сечение провода больше 2,5 нет смысла пускать, так же и про сан.узел (УЗО) – большинство говорят 10мА, но так же есть варианты и 30мА. И про водное УЗО, кто 100мА, а кто не более 30мА.


А с Вашей стороны, после того как дали рекомендации, и я подкорректировал по ним, писать что все равно не то, как то не тактично, если я Вас не правильно понял, то извините.

Вован писал(а):Подключать духовку на один автомат с освещением - неправильно

Это я случайно не туда свел в процессе корректировки.

Обновил фото в первом посте, какие еще бросаются недочеты? Заранее спасибо.

 ! elhouse писал(а):
PaulXAXA Не пробовали нажать на кнопку "Цитата" или "Б.Цитата"?

Re: Схема электрощита в квартире

СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 00:00
sergey_sav
PaulXAXA писал(а):после того как дали рекомендации, и я подкорректировал по ним, писать что все равно не то, как то не тактично,

Ничего не тактичного не заметил...
Вам дали несколько рекомендаций, а Вы поступили просто и не подумавши...
- выкинули диф (УЗО)... потом поставили УЗО обратно, но выкинули автомат (?!)
- увидели слова про сечение 6 мм2 (пропустив, что речь про однофазное включение плиты) и тут же увеличили сечение на трёхфазке (?!)
- совершенно не вникли в выбор УЗО на несколько автоматов и поставили УЗО 20/0,01 на два автомата 10А+16А (и где же такое УЗО искать?...)
- по поводу вводного (противопожарного УЗО) 100/300 мА то место ему в ЩЭ, а не в квартирном щитке... большого смысла установки такого УЗО в ЩК не вижу, но запретов нет. (это ИМХО)

Re: Схема электрощита в квартире

СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 00:26
Вован
На плиту кабель 6кв.мм с автоматом на 16А мягко говоря не сочетается, видимо у Вас сильно завышено сечение кабеля. Определитесь с мощностью плиты и тогда выберите сечение и исходя из сечения ставьте автомат.
Для разрешенной мощности 10кВт выходит по 16А на фазу
Согласен с sergey у АВВ нет УЗО на 20А, есть диф.