Страница 1 из 1

Схема электрощитка 15 квт 3 фазы

СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 15:35
Alz50
Прошу посмотреть и покритиковать схему электрощитка, которую предложили электрики, для подключения загородного дома.
Сразу прошу прощения за плохой рисунок щитка ( ну не умею я рисовать, а электрики начертили ещё хуже).
Счётчик и автомат на 32А стоит на улице на столбе, за территорией участка. Ввод от этого щитка выполнен под землёй в пластмассовой
трубе проводом ВВГ нг 4 на 2.5 мм. В дом заходит 3 фазы и ноль. Электрики предложили собрать вот такой щит для дома.
Прошу посмотреть и проверить на ошибки. В доме проводка в кабельных каналах. На розетки 3х2,5, на свет 2х1,5.
Около дома сделан заземляющий контур. Пока это 3 штыря вбитых в землю на расстоянии 40 см друг от друга и соединённых между собой таким же штырём при помощи сварки. Как я понимаю, что это очень плохой вариант и будет всё переделоваться следующим летом.
Вот собственно схема щитка.

Re: Схема электрощитка 15 квт 3 фазы

СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 00:07
sergey_sav
Если уж по взрослому, то:
1. заменить вводной кабель на большее сечение
2. разделить духовку и свч на две линии
3. пересмотреть своё отношение к дифзащите, то бишь, она на остальных розетках тоже не лишняя
4. там где получится под одним УЗО один автомат, заменить эту связку на диф. автомат
5. выделить уличные светильники в отдельную группу под УЗО/диф.
6. колышки, которые обозвали заземлением заменить на нормальное заземление

Re: Схема электрощитка 15 квт 3 фазы

СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 00:19
Anatoliy
Примерно так

Re: Схема электрощитка 15 квт 3 фазы

СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 09:33
Alz50
sergey_sav
1. заменить вводной кабель на большее сечение

Этого сделать не могу, так как это проводили электрики из местного отделения энергетической компании и сказали что так делают всем,
да и кабель этот уже проложен в траншее и засыпан.
2. разделить духовку и свч на две линии
3. пересмотреть своё отношение к дифзащите, то бишь, она на остальных розетках тоже не лишняя
6. колышки, которые обозвали заземлением заменить на нормальное заземление

Это сделаю. Спасибо за ответ.
4. там где получится под одним УЗО один автомат, заменить эту связку на диф. автомат

Как я понял, это значит, что на духовой шкаф, посудомойку, водонагреватель и стиральную машину заменить связку УЗО-автомат
на дифавтомат? Я правильно понял? Или можно оставить как нарисовал в следующем сообщении Anatoliy?
5. выделить уличные светильники в отдельную группу под УЗО/диф.

Можно обьяснить зачем это делать, если это светодиодные прожекторы на 30 вт? А что будет, если оставить их подключение к свету
на 1 этаже? Или можно поставить тогда на свет 1 этажа дифавтомат, вместо простого автомата?
Anatoliy спасибо за схему, так понятней.

Re: Схема электрощитка 15 квт 3 фазы

СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 11:19
Anatoliy
ПУЭ

6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.

Re: Схема электрощитка 15 квт 3 фазы

СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 16:28
Alz50
Anatoliy про ПУЭ понятно.
Тогда вот эта схема будет правильна или нет?
Ещё несколько вопросов. В некоторых статьях в интернете пишется, что нельзя применять дифавтомат в цепи, если в неё включаются
компьютеры, так как происходит много ложных срабатываний этого дифавтомата. Ваше мнение на этот счёт.
На нашем форуме прочитал что на свет нужно прокладывать кабель 3х1,5 а не 2х1,5. Не понимаю зачем это нужно. Если не затруднит
обьясните пожалуйста.
Все дифавтоматы в этой схеме с током отсечки 30ma ( а то не указал на схеме).

Re: Схема электрощитка 15 квт 3 фазы

СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 19:36
Anatoliy
Котел 25А 3р

духовка 3,5 -------------------------------ДИФ 20А /30мА
Водонагреватель и насосы ------------ ДИФ 20А /30мА
Посудомойка 1,5------------------------- ДИФ 16А /30мА ( возможно что и ДИФ 10А /30мА в зависимости от косинуса фи)
Стиралка 2----------------------------------ДИФ 16А /30мА
Розетки 2------------------------------------ДИФ 16А /30мА
Розетки 2-----------------------------------ДИФ 16А /30мА
Розетки 1,5---------------------------------ДИФ 16А /30мА
Освещ улица -------------------------------ДИФ 6А /30мА
Освещен 1 этаж-----------------------------10А
Освещение 2 этаж-------------------------- 6А

Re: Схема электрощитка 15 квт 3 фазы

СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 20:59
sergey_sav
И приготовить лопату... чтобы откопать кабель 4*2.5 , если его не удастся выдернуть, когда поплавится из-за непомерно большой нагрузки и почти отсутствующей защите на вводе.
А также приготовить "большое спасибо", тем уродам, которые "всем так делают"... :):

Re: Схема электрощитка 15 квт 3 фазы

СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 21:52
Alz50
Anatoliy спасибо за замечание по номиналам дифавтоматов.
И приготовить лопату... чтобы откопать кабель 4*2.5 , если его не удастся выдернуть
А также приготовить "большое спасибо", тем уродам, которые "всем так делают"...

Выдернуть не получиться, там метров 40 до столба, да ещё и через дорогу прокол был сделан. Постараюсь не нагружать
каждую фазу более чем на 5 квт. Может зиму продержится.
И ещё. УЗО на входе нужно покупать с буковкой S ( селективное, с задержкой на отключение)?

Re: Схема электрощитка 15 квт 3 фазы

СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 21:58
sergey_sav
Это потому что проктологи делали...
Если кабель 4*2.5 заложили бы в трубе ПНД32, то с шутками и прибаутками можно перепротянуть...

УЗО с букавкой "S"

Re: Схема электрощитка 15 квт 3 фазы

СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 22:06
Alz50
sergey_sav не знаю марку трубы, но по виду обыкновенная гладкая пластмассовая труба диаметром примерно 20 мм.
Може я и ошибаюсь. Приеду туда и сфоткаю и трубу и щиток на столбе. Потом выложу в этой теме.
Сейчас в доме ни духового шкафа, ни посудомойки и стиралки нет и до лета не будет. Так что нагрузка на фазу не будет больше
5 квт.

Re: Схема электрощитка 15 квт 3 фазы

СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 22:11
sergey_sav
Да ради бога.
Если речь только о том, как перезимовать....

Re: Схема электрощитка 15 квт 3 фазы

СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 11:37
Alz50
Прошу прощение, что ввёл Вас в заблуждение по поводу кабеля от щитка. Вчера посмотрел, кабель ВВГ нг 4х4.
А у меня почему то была уверенность, что кабели 4х2,5. Теперь я понимаю почему на меня так смотрел начальник
этого электрохозяйства, когда я просил проложить кабель большего сечения lol .
Вот щитки - первый это что стоит сейчас дома и второй что на улице.
Так правильна ли схема щитка, которую я давал в предыдущих сообщениях с учётом изменения номиналов автоматов в посте Anatoliy
И так я и не понял, зачем на свет вести кабель именно 3х1,5?

Re: Схема электрощитка 15 квт 3 фазы

СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 12:13
Anatoliy
Alz50 писал(а):И так я и не понял, зачем на свет вести кабель именно 3х1,5?



ПУЭ
Таблица 7.1.1.
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях.
Наименование линий-----------Линии групповых сетей-----------Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 ------1,5 мм2

Я так понимаю что щиток возле столба будет опломбирован снаружи. А как быть если у вас там сработает автомат.

В вашем щитке не увидел ни одного УЗО или ДИФ автоматов.
Где шина РЕ, почему вместо нее скрутка заземляющих проводников.

Re: Схема электрощитка 15 квт 3 фазы

СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 12:22
Alz50
Anatoliy щиток на улице, это щиток на 2 дома ( мой и соседний). От этого щитка дали ключ и сказали, что в будущем
мы будем сами снимать там показания счётчика и платить за свет. Первое время показания они будут снимать сами
и присылать квитанцию.
В вашем щитке не увидел ни одного УЗО или ДИФ автоматов.
Где шина РЕ, почему вместо нее скрутка заземляющих проводников.

Так поэтому и хочу его поменять. Так как там ни УЗО или ДИФ нет и шины РЕ нет. Так сделали.
Я не пойму зачем на свет нужно 3х1,5 а не 2х1,5. Можно мне это обьяснить как человеку совсем плохо разбирающемся в электрике.


Re: Схема электрощитка 15 квт 3 фазы

СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 12:49
Anatoliy
Alz50 писал(а):Я не пойму зачем на свет нужно 3х1,5 а не 2х1,5


СП 31-110
9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.

ПУЭ
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).

А иными словами третий проводник РЕ проводник выполняет роль защиты корпуса светильника от появления на нем потенциала.
А иными словами третий проводник безопасность, как от поражения эл. током так и от пожара, (при условии что стоит УЗО, так как оно будет срабатывать на появления утечки тока при плохой изоляции)

Re: Схема электрощитка 15 квт 3 фазы

СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 13:43
Alz50
Схема электрощитка 15 квт 3 фазы - 01122
(40.28 КБ) Просмотров: 769
Anatoliy со светом понял, буду прокладывать 3х1,5.
Теперь главный вопрос, такая схема щитка для дома будет правильной в моём случае? И ещё, дифавтоматы можно покупать с буковками АС?
Например: Авт.диф.тока DS941 C6 30MA тип АС

Re: Схема электрощитка 15 квт 3 фазы

СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 13:51
Anatoliy
Нормальные ДИФы, АВВ есть АВВ

Re: Схема электрощитка 15 квт 3 фазы

СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 22:46
sergey_sav
Единственный недостаток DS941 и DSH941L то, что плохо "шинуется". Приходится поколдовать напильником, что бы красиво всё легло...