Страница 1 из 1

Схема ВРУ частного дома

СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 10:52
Romeon
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется вновь построенный частный дом. Линия-3 фазы и ноль (PEN), щит учёта на столбе,рядом вкопан уголок-контур заземления. С щита учета сипом (4х16 ммкв) в ВРУ в доме.
Нарисовал примерный план электропроводки и группы потребления.
Подскажите, правильно ли будет такая схема подключения данного дома насчёт заземления,разделения PEN и тд.?


Re: Схема ВРУ частного дома

СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 13:22
Андрей 74
Вроде сопротивление ЗУ должно быть не более 4 Ом, а не 50 Ом.

Re: Схема ВРУ частного дома

СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 14:00
Romeon
Сори не правильно написал. Вы правы. А как в остальном все правильно?

Re: Схема ВРУ частного дома

СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 14:16
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Рядом вкопан уголок заземления! это как? Если как описано в тексте, то не правильно!

Re: Схема ВРУ частного дома

СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 14:21
Romeon
У дома есть свой контур заземления! а у опоры есть свой(повторный).

Re: Схема ВРУ частного дома

СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 17:02
Андрей 74
Romeon писал(а):А как в остальном все правильно?

На первой схеме получается система ТТ, которая по правилам допускается для случаев, когда невозможно сделать систему TN-C-S. А у вас ее возможно сделать, бросив дополнительный провод от щита на столбе, посадив его на РЕN-проводник (на входе ВЛ в автомат) и завести в ВРУ, тем самым разделив его на РЕ и N.
А ЗУ столба и дома электрически объединить.
Это просто размышления, в правильности совсем не уверен, сам хочу разобраться...

Re: Схема ВРУ частного дома

СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 18:26
Romeon
А как правильно так или вот так?

Re: Схема ВРУ частного дома

СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 04:09
sergey_sav
Андрей 74 писал(а):опротивление ЗУ должно быть не более 4 Ом

Это сопротивление заземления ТП с учётом всех повторных заземлителей... а не заземление частного дома...

Re: Схема ВРУ частного дома

СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 07:49
Андрей 74
Не нашел в правилах четкого ответа по частному дому. В инете говорят, что если заземление дома повторное, то сопротивление до 30 Ом (при 220В).

Re: Схема ВРУ частного дома

СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 09:51
Romeon
эта схема ВРУ в доме!!! а не на столбе

Re: Схема ВРУ частного дома

СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 03:39
Anatoliy
Андрей 74 писал(а):Не нашел в правилах четкого ответа по частному дому. В инете говорят, что если заземление дома повторное, то сопротивление до 30 Ом (при 220В).


Нужно не в инете слушать что говорят а смотреть нормативные документы что они говорят

ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.............................................
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.

1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.