aviaurez
Автор темы - Участник
Схема щита двухкомнатной квартиры в панельном доме
Сейчас в щитке в тамбуре стоит скорее всего УЗО или двухполюсный автомат не помню точно, скорее всего УЗО и два автомата на С 16А
Хочу сделать как на схеме.
Единственное, если там стоит УЗО на 32А, то я его хочу заменить на 40А, так как раз дали два автомата на 16А, то вроде как 32 А на квартиру, значит можно входной поставить автомат на 32 А и УЗО 40 А.
Если же это входной автомат на 32 А, то просто добавить к нему УЗО на 40 А
Прокомментируйте пожалуйста, нет ли каких то ошибок.
Прошу именно прокомментировать, а не отсылать к другим темам на форуме и документации, уже 9 день совершенствую свои знания, и прочитал много полезного на этом форуме, и в других источниках.
Спасибо!
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Да, если кого то смутил штамп. Это не халтура, только для личного пользования
Остались штампы когда себе сарай чертил на дачу.
Отблагодарить »
Re: Схема щита двухкомнатной квартиры в панельном доме
Отблагодарить »
-
aviaurez
Автор темы - Участник
Re: Схема щита двухкомнатной квартиры в панельном доме
Anatoliy писал(а):
1. Просмотрите свои номиналы УЗО, 0,3 А ставится только на вводе, а на групповых линиях 0,03 А
Да, надо всё в 10 раз меньше, я решил поумничать и вместо 30 и 10 мА написал 300 и 100))
Спасибо
Внёс исправления по току утечки УЗО, а так же снял с УЗО одну линию на кухне, которая будет далеко от воды, а так же потому, что тогда надо либо второе УЗО, либо УЗО на 80 А.
Само УЗО поменял на 63 А, так как за ним стоят автоматы суммарным номиналом 48 А.
Отблагодарить »
Re: Схема щита двухкомнатной квартиры в панельном доме
ПУЭ
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
3. Группа 3 там достаточно автомат на 10А
4. Группа 8 там достаточно автомат 10А
5. Автомат после счетчика на 32 А под вопросом. Может РЭС заставить поменять на 20 А
6. А вот РН ( реле напряжения на вводе после УЗО и Автомата я бы поставил.
Отблагодарить »
-
aviaurez
Автор темы - Участник
Re: Схема щита двухкомнатной квартиры в панельном доме
Anatoliy писал(а):
2. Достаточно на вводе оставить УЗО 40А /30мА. остальные узо можно убрать
ПУЭ
Эти УЗО я предусмотрел потому что
группа 1 - розетка находится на балконе, где как я читал рекомендуется ставить УЗО или диф. автомат. Балкон будет остеклен, но всё равно в теории можно или забыть закрыть окно при дожде. Хотя, возможно установка простой влагозащищенной розетки позволит решить эту проблему.
группа 6 - стиральная машина, да ещё и в ванной. Для таких случаев, как я опять же прочитал, ставят УЗО, причем с током утечки 10 мА
УЗО на группы 7-9, ставлю потому что там есть посудомоечная машина, которая так же работает с водой, как и стиралка, ну и заодно на те розетки, которые близко к раковине. Единственное, розетки группы Холодильник - вытяжка, к воде не будет близко, может быть их можно будет убрать из группы и поменять номинал УЗО на 40А
Anatoliy писал(а):
3. Группа 3 там достаточно автомат на 10А
4. Группа 8 там достаточно автомат 10А
Согласен.
Вообще на первой моей схеме у меня автоматов огромное количество, с тех пор я соединяю и объединяю сети.
Но эти группы я выделил, потому что в комнате с ТВ и компьютером, предполагается глажка, и утюг как раз и разнес от этих потребителей.
То же и на кухне, где я выделил отдельно сеть с чайником, сеть с ПММ, сеть с СВЧ и мультиваркой (хотя они сейчас тоже выпускаются не очень мощными)
Anatoliy писал(а):
5. Автомат после счетчика на 32 А под вопросом. Может РЭС заставить поменять на 20 А
Недавно на схеме я рисовал вместо двух 16А, которые сейчас стоят - вводной автомат на 25 А. К сожалению я в последнее своё посещение не посмотрел какое именно устройство стоит после счётчика. То ли это было УЗО всё же на 32 А, то ли дифф. автомат.
Но за ним точно идет разъединение на две фазы и на каждой по 16А автомату. Исходя из этого я и решил что на квартиру 32 А.
Ещё меня немного смутило то, что на щитке была приклеена схема, но по идее после счетчика, то я имею право ставить свои автоматы, хотя сейчас щиток не в квартире.
Может быть от этих двух автоматов построить сеть... но как то это неправильно выглядит, проще их поменять на 25 или 32 А.
Anatoliy писал(а):
6. А вот РН ( реле напряжения на вводе после УЗО и Автомата я бы поставил.
Пошел читать, что это...
Добавлено спустя 45 минут 21 секунду:
А так вообще это всё работоспособно?
Потому что мне всё время кажется, что да, и тут я узнаю какую то очевидную вещь, и всё переделываю, и всё становится вроде бы опять работоспособным... и так несколько дней подряд....

Отблагодарить »
-
aviaurez
Автор темы - Участник
Re: Схема щита двухкомнатной квартиры в панельном доме
Anatoliy писал(а):
Да все работоспособно.
Отлично) Спасибо. Сегодня дороги расчистят - завтра поеду за материалом.
Отблагодарить »
-
aviaurez
Автор темы - Участник
Re: Схема щита двухкомнатной квартиры в панельном доме
1. Так я и не понял в чем разница между кабелем ВВГп-НГ и ВВГп-НГ -LS , кроме того что последний выделяет меньше и менее вредный дым, и разницы в цене.
Я вроде сначала хотел взять не LS, но всё же себе хочется получше, поэтому передумал на LS
Вообще есть разница при разводке по полу и при прокладке в штукатурке?
И ещё вопрос
2. При разводке в поле всё же предпочтительно прокладывать в ПНД трубе или в гофре тоже можно?
Толщину стяжки сказать не могу, ну наверное 4-5 см над кабелями должно быть. Хотя честно сказать не знаю ничего про стяжки...
Хотел укладывать в ПНД трубе, но их нет в магазе, куда я поеду, но в целом настроен их искать.
Отблагодарить »
Re: Схема щита двухкомнатной квартиры в панельном доме
Достаточно применить с индексом нг если за подвесным потолком. А если в слое штукатурке или в слое заливки пола то и вовсе достаточно просто кабель ВВГ (кабель круглый) или ВВГ п (кабель плосий).
2. Можно в гофре трубе. У вас не будет таких нагрузок которые продавят верхний слой.
Отблагодарить »
-
aviaurez
Автор темы - Участник
Re: Схема щита двухкомнатной квартиры в панельном доме
Anatoliy писал(а):
1. Не нужно применять кабель с индексом LS у вас не будет такого объема массы горючести где нужно применять такой кабель.
Достаточно применить с индексом нг если за подвесным потолком. А если в слое штукатурке или в слое заливки пола то и вовсе достаточно просто кабель ВВГ (кабель круглый) или ВВГ п (кабель плосий)
2. Можно в гофре трубе. У вас не будет таких нагрузок которые продавят верхний слой .
Спасибо Вам большое за развернутые ответы по делу! Я по жизни перестраховщик, вот и стараюсь понять, на сколько же я перестраховался.
Отблагодарить »
-
-
Схема щитка двухкомнатной квартиры. Дом 137-й серии.
Mitarbeiter » 31 авг 2015, 15:30 » в форуме Электромонтаж в квартире - 10
- 1343
-
elhouse
27 ноя 2015, 17:10
-
-
-
Замена кабеля от этажного щита до квартиры
NewElectric » 03 окт 2012, 20:43 » в форуме Электромонтаж в квартире - 18
- 6339
-
Pukin
04 окт 2012, 20:53
-
-
- 0
- 1974
-
Артём
19 мар 2010, 16:30
-
-
Электрическая схема щита управления котла Д-900
андрейка » 11 июл 2013, 22:15 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 1
- 613
-
elhouse
12 июл 2013, 01:31
-
-
- 10
- 2109
-
@lex
01 фев 2011, 20:20
Вернуться в «Схемы по электрике»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: archive.org_bot и 0 гостей