Страница 1 из 2

Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 09:51
elhouse
Звонит заказчица - вы делали мне летом проводку на даче, говорит у меня в щите выбивает УЗО которое на насос.

Десять раз извеняюсь - говорю раз наша вина, приедем исправим.
Неужели думаю наш Виталька накосячил - за ним токого никогда небыло, только положительные отзывы.
Звоню Витальке - говорит провод на насос они не тянули, он уже был, хозяйка попросила подключить его к УЗО и всё.
Мол - включила, помыла руки, выключила.

Пришла зима, насос вмёрз в лёд в колодце, но эта дама очень хотела руки помыть. Включала, включала УЗО, а водички всё нет - да нет.
В результате насос сгорел. Вызвала сантехника, тот приехал, выдолбил ломом насос изо льда и уехал.

Дама эта потрепала Витальке и мне все нервы с обвинениями. Пишлось ехать - 150 км. в один конец.
Зачем-то влючала насос которого нет - УЗО постоянно выбивало.

Теперь уже звонит Виталька, еду говорит уже домой, но чувствую парень почти плачет.

Приезжаю говорит - УЗО действительно выбивает, пошёл по кабелю к колодцу и вижу... :-)
Этот долбаный сантехник вынул насос, отсоединил его и бросил оголённые провода в снег, забрал насос и ничего не сказав хозяйке уехал fool))

Дальше писать...

Re: Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 13:02
Anatoliy
Я оговариваю такие моменты до приезда.
Если наша вина, без проблем, если вина заказчика.
Расчет на стол.

Re: Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 13:26
Grumm
Проучите сантехника.
Найдите дохлую собаку/кошку и положите рядом с кабелем.
Приведите сантехника, ткните носом. Скажите: "Вот мой любимый басик, победитель конкурсов, образец породы, страховка 100 000 руб, понюхал оголенный кабель. Платить сам будешь?"
Я думаю больше он никогда так не сделает.

Re: Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 13:32
elhouse
Anatoliy писал(а):Я оговариваю такие моменты до приезда.

Конечно всё оговорено до приезда. Она не знала, что нет насоса ну и провода в снегу...

Re: Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 13:35
Anatoliy
А вот за такие дела сантехнику нужно порвать на крест одно место.

Re: Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 20:03
миш
Anatoliy писал(а):сантехнику нужно порвать

а ему по ...... как правило так и происходит с саными техниками.

Re: Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 20:21
elhouse
Anatoliy писал(а):Расчет на стол.

Даже бензин не оплатила...

Re: Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 00:49
Anatoliy
По правде сказать еще так не попадал.
Виталика жаль. Хороший парень.
Но жаль что такие есть тетки.

Re: Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 16:42
Рамиль
Наша фирма обслуживает многоквартирные дома. Но только до квартирного счетчика+коридор, подвал и т.д. За сгоревшие лампочки и неработающую бытовую технику внутри квартир мы не отвечаем.Самое неприятное: в 50% случаях вызовы "ложные". Т.е. где то лампочка на кухне перегорела, у кого то столетний алюминиевый кабель расплавился, где-то сварка и свет играет. Естественно, когда звонят они об этом не говорят, умные стали. А ехать надо...Ну иногда и помогаем(бесплатно) если по мелочи...старикам и т.д.. Город у нас маленький - многие друг друга знают.

Re: Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 19:14
миш
Рамиль вы работаете в обслуживающей организации?
Рамиль писал(а):неработающую бытовую технику внутри квартир мы не отвечаем.С
а если она не работает по вине обслуживающей организации.
Рамиль писал(а):Самое неприятное: в 50% случаях вызовы "ложные"
переведите все вызовы в платные.через кассу .

Re: Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 19:21
Grumm
Не знаю курьез это, или нет. Зона ответственности поставщика эл. энергии чем регулируется? У нас - до гусака дома и дальше они не хотят. Насколько я знаю - до вводных контактов учета.

Re: Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 19:28
миш
Grumm писал(а):Зона ответственности поставщика эл. энергии чем регулируется?
В РФ есть ст. 543, пункт 2 которой устанавливает следующее: "В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами".

Re: Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 19:41
миш
Grumm и еще если я не ошибаюсь РФ от 23.05.2006 г. № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам".

Re: Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 16:48
sergey_sav
Не стал создавать новую тему, но "Электрические курьёзы" самое подходящее, полагаю...
Исходники.
Деревенский сруб, трёхфазный ввод, после счётчика стоит УЗО 3р 40/0,03, далее разбивка по групповым автоматам.
Возникла необходимость запитать два фонарика перед входом от ближайшей розетки (розетка питания БП домофона и магнитного замка).
Изображение
Теперь самое интересное и занимательное (замечу, что сам на месте был на буднях мельком, но сосед и сам не из даунов...)
При подключении схемы, показанной выше, происходит следующее (проверялось пошагово):
1. при включении светильников через 5-10 сек или сразу выбивает вводное УЗО
2. при отключенном групповом автомата (1р С10А) выбивает вводное УЗО
3. при отключенном проводнике РЕ (от розетки отключен провод РЕ линии светильников) и АВ 10А выбивает... ну сами догадались.
4. просто подключалась линия светильников при отключенном РЕ и АВ двумя проводами L и N прямо в розетку ... эффект тот же
5. самое интересненькое на закусь... сосед только что звонил.
Изображение
Оключил светильники (висят голые провода), выключил автомат (С10А), выключил выключатель (разрыв фазного провода), вскрыл розетку (та что в начале эксперимента... не менялась) подключил синий провод линии освещения к синему розетки...
УЗО сработало (?!)
По всему, утечка по нулевому проводу, но проводка открытая (всё на виду) по деревяшке (нехилый изолятор)...
Есть мысли?...

Re: Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 16:56
haramamburu
sergey_savМного слов - короче никак?

Re: Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 16:57
haramamburu
Ну и простите, схемка "малочитабельна"

Re: Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 17:02
ВИТАЛИЙ ЙЙ
если рассудить логически
если до подключения светильников и прокладки провода к ним все работало(это так?)------то как вариант врак проложенного кабеля от розетки до выключателя -и дальше к светильникам
проверил бы времянкой, от розетки к светильникам

Re: Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 17:04
haramamburu
sergey_sav писал(а):подключил синий провод линии освещения к синему розетки...УЗО сработало
Ага , дошло,
sergey_sav писал(а):По всему, утечка по нулевому проводу, но проводка открытая (всё на виду) по деревяшке (нехилый изолятор)...

эт конечно так, но видимо гдето есть доп соединение, либо с землей, либо с другим нулем (про распайки вы ничего не сказали)

Re: Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 17:11
sergey_sav
haramamburu писал(а):короче никак?

Из песни слов не выкинешь...
haramamburu писал(а):схемка "малочитабельна"
Извините, не подписал...
Верхний левый квадрат- вводное УЗО 3р
Ниже него прямоугольник - групповой АВ 1р
Далее квадратик (правее)- розетка 2р+РЕ
Далее выключатель (ещё правее)
Распайка - правее и чуть выше
Замыкает рисунок два фонарика

Re: Электрические курьёзы

СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 17:16
sergey_sav
haramamburu писал(а):про распайки вы ничего не сказали

Распайка выполнена в коробке IP55, один кабель 3*1,5 вошёл, два 3*1,5 вышло. Соединение цвет в цвет скруткой и винтовыми клемниками.

Хороша задачка? :))biggrin
Сегодня постараюсь взглянуть на это чудо барабашек...