Страница 1 из 1
косяк в линии

Добавлено:
27 дек 2011, 17:25
ВИТАЛИЙ ЙЙ
всем привет!
столкнулся с такой проблемой
как я понял провод идет от эл щита до розетки,потом шлейфом на несколько мест-все начинается с приходящего провода
в щите стоит автомат и общее узо на 3 фазы---провод отходящий от автомата (как положено белый)
без нагрузки -все нормально (узо не отключается)
подаешь нагрузку -узо срабатывает как и (ноль фаза) и (земля фаза) (ноль земля )ни чего нет-узо держит
что может быть -как Вы думаете?
Re: косяк в линии

Добавлено:
27 дек 2011, 17:31
Василич
Копайте все розетки в шлейфе - скорее всего при втыкании вилки происходит замыкание излишне оголенного нулевого провода на заземляющий, или есть путаница в подключении нуля и земли хотя бы в одной розетке.
Re: косяк в линии

Добавлено:
27 дек 2011, 17:36
ВИТАЛИЙ ЙЙ
это понятно
но нашел первую розетку-от куда начинается шлейф!-так я и понял,что от нее провод идет к эл щиту
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
если бы перепутали провода в какой нибудь распайки,то между тремя из жил все бы работало----а тут выбивает!
Re: косяк в линии

Добавлено:
27 дек 2011, 18:23
slavapril
Во-первых, все ж таки(ну мало ли

) проверить правильность включения УЗО - ведь чудес не бывает. Во-вторых, отключить отходящую линию с УЗО и попробовать к его выходам (по очереди) что-нибудь подключить - проверить его работоспособность. Пока такие мысли....
Re: косяк в линии

Добавлено:
27 дек 2011, 18:37
ВИТАЛИЙ ЙЙ
согласен!
хотел узнать мысли коллег!
выход из положения есть-подключить к другой группе-через улицу (к уличной группе)
просто ситуация простая ,но не совсем
в этом доме делали все по не многу,мне досталось люстры и розетки,и соответственно до вести все до 100%
Re: косяк в линии

Добавлено:
28 дек 2011, 00:21
Anatoliy
Виталий Откинь шлейф от первой розетки, (проверяй)
И.т.д. скорей всего перепутан шлейф
Re: косяк в линии 

Добавлено:
18 янв 2012, 14:53
ВИТАЛИЙ ЙЙ
на следующий день исправили косяк
оказывается когда прозванивали объект (до меня-коллеги) они затянули в эл щит какой то провод и его надо было подключить в место того ,который был подключен
а в эл щите бардак,концов полно