Страница 1 из 1

Нормативы эл.безопасности спортивных сооружений

СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 00:40
Anatoliy
СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения

Re: Нормативы эл.безопасности спортивных сооружений

СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 12:44
Anatoliy
Тогда ПУЭ
Раздел 2 Канализация электроэнергии
Раздел 7.1Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
Раздел 7.2 Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений

Re: Нормативы эл.безопасности спортивных сооружений

СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 08:58
elhouse
Название темы автора было не очень понятно - исправил...

Re: Нормативы эл.безопасности спортивных сооружений

СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 15:49
миш
первый вопрос . Защитное заземление есть?

Re: Нормативы эл.безопасности спортивных сооружений

СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 21:40
Anatoliy
В ваших вопросах нет четкой формулировки состояния электрического освещений.
1. Откуда производится ввод запитки освещения.
2. Аппарат защиты на кабеле освещения.
3. Как выполнена трасса КЛ ( в земеле, или частично в земле, по ограждению площадки, в трубе или открыто, на тросу)
4. Система заземления освещения.
5. Ответвление на светильники и присутствие аппаратов зашиты на светильники.
6. Наличие УЗО
7. Как выполнена коммутация в месте ответвления на светильник.

Re: Нормативы эл.безопасности спортивных сооружений

СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 23:14
Anatoliy
Так у вас все по ПУЭ
6.3.1. Для наружного освещения могут применяться любые источники света (см. п. 6.1.11).
Норма соблюдена
6.3.2. Осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы) могут устанавливаться на специально предназначенных для такого освещения опорах, а также на опорах воздушных линий до 1 кВ, опорах контактной сети электрифицированного городского транспорта всех видов токов напряжением до 600 В, стенах и перекрытиях зданий и сооружений, мачтах (в том числе мачтах отдельно стоящих молниеотводов), технологических
эстакадах, площадках технологических установок и дымовых труб, парапетах и ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений независимо от отметки их расположения, могут быть подвешены на тросах, укрепленных на стенах зданий и опорах, а также установлены на уровне земли и ниже.
Норма соблюдена.

6.3.32. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного освещения рекомендуется выполнять, как правило, без разрезания жил кабеля.
При прокладке указанных кабельных линий на инженерных сооружениях следует предусматривать меры для удобной разделки ответвлений от кабеля к опоре и возможность замены кабеля участками.
Сдесь не скажу так как не видно на фото

6.3.33. Ввод кабеля в опоры должен ограничиваться цоколем опоры. Цоколи должны иметь размеры, достаточные для размещения в них кабельных разделок и предохранителей или автоматических выключателей, устанавливаемых на ответвлениях к осветительным приборам, и дверцу с замком для эксплуатационного обслуживания.
Допускается использовать специальные ящики ввода, устанавливаемые на опорах.

Так же не скажу так как не видно на фото как сделано ответвление

6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями.

Этот пункт вам не подходит так как у вас мение 20 светильников.
Поэтому и выполнили щиток с втоматами.

6.5.27. Управление освещением территорий школ-интернатов, гостиниц, больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов, домов отдыха, парков, садов, стадионов и выставок и т.п. рекомендуется осуществлять от системы управления наружным освещением населенного пункта. При этом должна быть обеспечена возможность местного управления.
При питании освещения указанных объектов от сетей внутреннего освещения зданий управление наружным освещением может производиться из этих зданий.

Что у вас и сделано

Единственное вам нужно проверить правильность заземления

Re: Нормативы эл.безопасности спортивных сооружений

СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 19:59
миш
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ — заземлитель, в качестве которого используют электропроводящие части строительных и производственных конструкций и коммуникаций. Могут быть использованы:

металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящихся в соприкосновении с землей, в т. ч. железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия, в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;

металлические трубы водопровода, проложенные в земле;

обсадные трубы буровых скважин;

металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затвора и т. п.;

рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;

др. находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;

металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле.

Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
Яндекс.Словари›Российская энциклопедия по охране труда
skeptik писал(а):нужно своё для площадки заземление
.я считаю ,что да.Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.пункт правил 1.7.54.В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.При определении сопротивления заземляющих устройств должны быть учтены искусственные и естественные заземлители -): почитайте правила , главу 1.7.если что-то не то ,не сердитесь.