Страница 1 из 1

ТМ 63/04/230 Ищу техдокументацию

СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 15:26
Gefest
Доброе время суток!!!
Помогите найти техописание и техдокументацию на трансформатор ТМ-63/0,4/230.
Трансформатор нашли на складе при инвентаризации, сейчас ломаем голову, что это за раритет и где его можно использовать.

Re: ТМ 63/04/230 Ищу техдокументацию

СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 15:53
slavapril
Были раньше и теперь трансформаторы масляные ТМ-63/10 и ТМ-63/6 с высокой обмоткой на 10кВ и 6кВ соответственно, мощностью 63кВА и низкой стороной на 0,4кВ и 230В.

Re: ТМ 63/04/230 Ищу техдокументацию

СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 16:09
Gefest
10кВ и 6кВ по высокой стороне это все предельно ясно.
Но если внимательно посмотреть, то мы увидим что у ТМ 63/04/230 высокая сторона 0,4кВ(380в) а низкая 230В.

Re: ТМ 63/04/230 Ищу техдокументацию

СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 17:46
Калямба
Может этот:
ТМ -63
Номинальная мощность, кВт: 63
Номинальное напряжение ,кВ: ВН - 6; 10. НН - 0,4
Группа соединений обмоток: У/Ун-0; У/Zn-11; Д/Ун-11
Потери, Вт: ХХ - 230. КЗ - 1200
Ток ХХ, %: 2,8
Напряжение КЗ,%: 4,5
Габариты, мм: 1045*500*1375
Масса, кг: 510

Re: ТМ 63/04/230 Ищу техдокументацию

СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 18:13
Gefest
Опять мимо, на фото четко видны все характеристики:

Re: ТМ 63/04/230 Ищу техдокументацию

СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 18:31
Калямба
Gefest писал(а):Опять мимо


...так и фото не было!
судя по фото..
Высокая-3х380
Низкая - 3х230
там и там звезда
Gefest писал(а):и где его можно использовать

действительно раритет...раньше было много оборудования 3х220(230)

Re: ТМ 63/04/230 Ищу техдокументацию

СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 18:43
Gefest
Калямба писал(а):действительно раритет...

Этот раритет 2001г выпуска.

Re: ТМ 63/04/230 Ищу техдокументацию

СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 04:37
Василич
Случаем не у железнодорожников умыкнули сей раритет - у них вся механизация путевых работ отечественного производства была на треугольнике 220В - может от какого - либо участка подготовки осталось?

Re: ТМ 63/04/230 Ищу техдокументацию

СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 05:56
nikola
Пишут что делают спец-трансформаторы. Похоже что это их рук дело, может их спросить тех-документацию.

Re: ТМ 63/04/230 Ищу техдокументацию

СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 07:50
Pukin
Gefest писал(а):сейчас ломаем голову, ... где его можно использовать.


Например, в бане, как разделительный ;;1):

Re: ТМ 63/04/230 Ищу техдокументацию

СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 07:58
nikola
Фазное напряжение в вторичной обмотке должно быть 127 В.
Осталось только электрооборудование на это напряжение найти.

Re: ТМ 63/04/230 Ищу техдокументацию

СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 18:03
slavapril
nikola писал(а):Пишут что делают спец трансформаторы

тоже была такая мысль, но умолчал

Re: ТМ 63/04/230 Ищу техдокументацию

СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 22:31
Gefest
nikola писал(а):Осталось только электрооборудование на это напряжение найти .

Вот и я голову ломаю, что за оборудование на 127в запитывалось в 2001году)))

Re: ТМ 63/04/230 Ищу техдокументацию

СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 04:33
nikola
Надо знать чем занимается ваша организация, тогда можно понять куда его применить.

Re: ТМ 63/04/230 Ищу техдокументацию

СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 19:24
Калямба
Gefest писал(а):Вот и я голову ломаю, что за оборудование на 127в запитывалось в 2001году)))

В 2001 не знаю а в 1989 типа этого:
3х фазная электродрель - 3х220

был еще электрорубанок - ноги выросли..у знакомого видел отбойный молоток, все из этой серии ;;1):

Re: ТМ 63/04/230 Ищу техдокументацию

СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 21:58
Gefest
Помогите найти техописание и техдокументацию на трансформатор ТМ-63/0,4/230.

Re: ТМ 63/04/230 Ищу техдокументацию

СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 08:41
nikola
Bызывайте электротехническую лабораторию. Проверят, акты составят.

Re: ТМ 63/04/230 Ищу техдокументацию

СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 11:20
Mixas
Gefest писал(а):трансформатор ТМ-63/0,4/230.

Дрель "Бараном" Называется. И трансформатор и Баран всё это шахтовое оборудование на напряжение 220В. Всё оборудование с изолированной нейтралью или по схеме треугольник. В кабеле, поверх изоляции Каждой фазной жилы нанесён слой графитовой резины. Как только повреждается изоляция кабеля - автоматически напряжение отключается. Всё это для высокой степени электробезопасности в шахте.