Страница 1 из 1
Диф-автомат 40А греется и горит!

Добавлено:
09 июл 2010, 18:13
Валерий
Поставил диф-автомат 40А общая нагрузка 35А очень сильно греется и пошёл запах пластмассы. После него все нормально. Заменил на 50А греется но поменьше пока без запоха. Почему греется не пойму обьясните кто может в чем дело чето я не понимаю?
Диф-автомат 40А греется и горит!

Добавлено:
09 июл 2010, 18:50
sergey_sav
Может зависеть от производителя автомата (всяко бывает) или производителя работ (это чаще).
Протяжка контактов и применение соответствующих проводников спасают ситуацию.
Диф-автомат 40А греется и горит!

Добавлено:
10 июл 2010, 00:59
Валерий
был который на 40А китай я тоже подумал -заменил на 50 -греется чуть поменьше но всеравно сильно да заменил наГЕРМАНИЮ 1400р .конструкцию только собрал протяжка я думаю не причем
Диф-автомат 40А греется и горит!

Добавлено:
10 июл 2010, 09:34
Anatoliy
А что вы питаете с этого автомата.
Диф-автомат 40А греется и горит!

Добавлено:
10 июл 2010, 10:02
Валерий
БОРУДОВАНИЕ СТОИТ В КОМКЕ -7 ХОЛОДИЛЬНИКОВ И ТАК ПО МЕЛОЧИ НИТОТ НИ ДРУГОЙ НЕ СРАБАТЫВАЛ НЕ РАЗУ ТАК ДЛЯ ОБЩЕГО ПОНИМАНИЯ СИТУАЦИИ-СЧЕТЦИК 50А ЗАПИТАН ОТ ЩИТОВОЙ ДОМА СИП2*16 ДЛИНА ГДЕ ТО 80 м ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 40 ГРАДУСОВ **ЧЕТО ЖАРКОВАТО У НАС СЕГОДНЯ
Диф-автомат 40А греется и горит!

Добавлено:
11 июл 2010, 01:21
Anatoliy
1. Меряйте токи.
2. Может греться от реактивной
Диф-автомат 40А греется и горит!

Добавлено:
11 июл 2010, 19:02
RandoM
Приходилось монтировать дифавтоматы разных типов(АВДТ-32,АВДТ-64 АД-12, Siemens, ABB, и прочие) и было замечено, что АВДТ-32 и АД-12 при длительных токах, близких к номинальным(а это ваш случай), греется довольно значительно. С одной стороны это нормально, так как нагрев идет от тепловой защиты, ноесли этих дифов несколько на одной линейке, то обычно примерно через полгода наиболее нагруженный диф отдает концы. Как показало вскрытие - причина в плохом охлаждении кишков и не очень качественом пластике корпуса. Выделяемое тепловой защитой тепло со временем деформирует пластик, детали механизма смещаются и диф клинит.
Сименсы и АББхи в таком замечены не были ни разу, но они довольно дороги. Самый бюджетный и надежный вариант для такого случая - это использовать связку УЗО+Автомат, работает даже на номинальном токе по несколько часов, а нагревается только автомат, да и то не сильно.
Диф-автомат 40А греется и горит!

Добавлено:
13 июл 2010, 17:59
Валерий
неушто так сильно греется преблезительно70градусов тогда скажите при какой температуре теплушка внем срабатывает
Диф-автомат 40А греется и горит!

Добавлено:
13 июл 2010, 18:59
RandoM
при какой температуре теплушка внем срабатывает
По разному от 50 до 150гр в зависимости от уставки и модели