Страница 1 из 1

Греется трехконтактная розетка

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 19:47
bateit
Здравствуйте.
Подключил в цеху к шитку трехжильный провод: фазу к верхнему ряду, а ноль сказали подключить к стойке на которой три ряда фаз держатся, землю никуда не подключил. На другой конец провода закрепил трехконтактную розетку как для плиты дома и включил в нее тепловую пушку, после чего оплавилась изоляция на жиле кот. Подсоединена к нулю. Контакты проверил все хорошо затянуты.

Греется трехконтактная розетка

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 20:05
Дмитрий Макс
увеличь сечение провода посмотри сколько киловат пушка и возьми примерно 2Квт=1,5мм/2 сечение провода.

Греется трехконтактная розетка

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 20:15
bateit
Дмитрий Макс писал(а):увеличь сечение провода посмотри сколько киловат пушка и возьми примерно 2Квт=1,5мм/2 сечение провода.

Пушка маленькая, солько киловат завтра посмотрю, а провод очень толстый и длинной где то 30м. А про, 2Квт=1,5мм/2 сечение провода, можно по понятнее я ведь чайник

Греется трехконтактная розетка

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 21:25
Grumm
10 ампер на 1,5 квадрата (будет с запасом по току).

Греется трехконтактная розетка

СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 08:55
bateit
Кто нибудь, объясните на пальцах пожалуйста, что делать

Греется трехконтактная розетка

СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 10:38
Владислав
bateit писал(а): после чего оплавилась изоляция на жиле кот. подсоеденена к нулю. Контакты проверил все хорошо затянуты.

В РЩ должна быть нулевая шина. На гибком проводе должен быть напрессован наконечник. Вы, наверное, просто кольцо скрутили и к корпусу, даже не зачистив посадочное место. Увеличьте сечение кабеля до 4 мм. кв. и если можно фото щита.

Греется трехконтактная розетка

СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 17:38
bateit
Пушка 6 КВт. Фотку щитка и как все подсоеденено завтра выложу. Чегоже это я сразу не додумался.

Греется трехконтактная розетка

СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 20:06
Grumm
Я так понял пушка однофазная 6квт подключена кабелем «очень толстый».
Нужен сечением не менее 4квадратов (а лучше 6,0) с отсечкой ВА 40А.

Греется трехконтактная розетка

СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 20:40
bateit
Grumm писал(а):Нужен сечением не менее 4квадратов (а лучше 6,0) с отсечкой ВА 40А.

А что это такое, и как определить сечение, что просто замерить диаметр и вычислить площадь? А что такое отсечка ВА?

Греется трехконтактная розетка

СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 23:52
Grumm
Сечение вам скажут в магазине ( или курс геометрии: площадь круга).
ВА - автоматический выключатель на линию 40 ампер.

Греется трехконтактная розетка

СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 01:00
Владислав
bateit писал(а):Здравствуйте.
Подключил в цеху к шитку трехжильный провод: фазу к верхнему ряду, а ноль сказали подключить к стойке на которой три ряда фаз держатся, землю никуда не подключил. На другой конец провода закрепил трехконтактную розетку как для плиты дома и включил в нее тепловую пушку, после чего оплавилась изоляция на жиле кот. подсоеденена к нулю. Контакты проверил все хорошо затянуты.

bateit писал(а):А что это такое, и как определить сечение, что просто замерить диаметр и вычислить площадь? А что такое отсечка ВА?

А что Вы вообще там делали!

Греется трехконтактная розетка

СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 17:02
bateit
Владислав писал(а):А что Вы вообще там делали!

Нет знакомых электриков, начальство денег не дает, а в цеху холодно, по этому, что было из того и смастерил!
Я так понял что кабель должен быть еще толще чем подводящий из пушки (белый)

Греется трехконтактная розетка

СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 17:04
bateit
И еще фото

Греется трехконтактная розетка

СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 22:46
Looking
6 кВт = 6000 Вт
При грубом рассчёте 6000 / 220 = 28А
Так, медь не менее 4 мм2, алюминий 6 мм2, так и нужно обратить внимание на ток розетки, скорее всего он у вас 25А, а необходимо 32А.