Каким прибором можно проверить електрические автоматы на сработку при коротком замыкании (на токи срабатывания)
Чем проверить автоматы на ток?
Добавлено: 24 мар 2011, 21:30
haramamburu
Нанять лабораторию
Чем проверить автоматы на ток?
Добавлено: 24 мар 2011, 21:59
volodj
лаборатория это очень просто и дорого, а если 400 объектов? пришло письмо сверху от начальства по пожарной безопасности проверить електрохозяйство в том числе и на проверку автоматов защиты на номинальные токи срабатывания
Чем проверить автоматы на ток?
Добавлено: 24 мар 2011, 22:06
haramamburu
Тогда уж делайте "номинальные" нагрузки и в сеть... Хотя чего греха таить - сам проверяю "тонкой" жилкой на КЗ (ну типа чтоб вместо АВ - ВН не оказалось) - но это не есть призыв к тому же.
Чем проверить автоматы на ток?
Добавлено: 24 мар 2011, 22:07
haramamburu
volodj писал(а):пришло письмо сверху от начальства по пожарной безопасности проверить електрохозяйство в том числе и на проверку автоматов
Но ведь тогда "сверху" могут потребовать и "бумагу" о поверке.
Чем проверить автоматы на ток?
Добавлено: 24 мар 2011, 22:16
volodj
так томто и дело что есть своя лаборатория меряють петля фаза-ноль, контур заземления, сопротивление изоляции, а после пожара при несработки защитних автоматов решили и их проверять, а чем ? каким прибором нпроверить автомат на сработку при превышении номинального тока? будет прибор - бумага ерунда
Чем проверить автоматы на ток?
Добавлено: 24 мар 2011, 22:17
sergey_sav
Тогда купить поверенный стенд и обучить специального человека, ибо любые иные измерения и бумажки не будут иметь юридической силы... А с какого перепуга пожарное начальство стало слать письма?... Их ли это дело?
Чем проверить автоматы на ток?
Добавлено: 24 мар 2011, 22:18
sergey_sav
volodj писал(а):каким прибором нпроверить автомат на сработку при превышении номинального тока? будет прибор - бумага ерунда
Например УПА-10М Устройство прогрузки автоматических выключателей Цена УПА-10М: 140 000,00 руб с НДС
Чем проверить автоматы на ток?
Добавлено: 24 мар 2011, 22:19
volodj
haramamburu писал(а):сам проверяю "тонкой" жилкой на КЗ
а автомат на 250 А непробовал проверить этим способом?
Чем проверить автоматы на ток?
Добавлено: 24 мар 2011, 22:21
volodj
sergey_sav писал(а):А с какого перепуга пожарное начальство стало слать письма?... Их ли это дело?
это непожарники а наше вначальство кому мы подчиняемся непосредственно.
Чем проверить автоматы на ток?
Добавлено: 24 мар 2011, 22:25
volodj
sergey_sav писал(а):НапримерУПА-10М Устройство прогрузки автоматических выключателейЦена УПА-10М: 140 000,00 руб с НДС
когдато давно еще на старой работе когда меня замеры неинтересовали приходил товарищ с сумочкой и проверял АП-шки на токи срабатывания непомню чем и как, а стенд с собой в командировку не возьмеш и атомати со всех объектов в лабораторию не отправиш
Чем проверить автоматы на ток?
Добавлено: 24 мар 2011, 22:27
haramamburu
volodj писал(а):а автомат на 250 А непробовал проверить этим способом?
Типа ПН2 ? - вот как раз подобные проверять - как чукча спички - горит! - значит хорошая! и обратно в коробку.
volodj писал(а):а наше вначальство кому мы подчиняемся непосредственно.
Тогда и "тонкая жилка" прокатит.
Чем проверить автоматы на ток?
Добавлено: 24 мар 2011, 22:28
миш
sergey_sav писал(а):УПА-10М Устройство прогрузки автоматических выключателей
не такое уж оно и большое.фото упа - 6.если не ошибаюсь.
Чем проверить автоматы на ток?
Добавлено: 24 мар 2011, 22:36
sergey_sav
Можно и поменьше, например, Сатурн-М1.
Чем проверить автоматы на ток?
Добавлено: 24 мар 2011, 22:45
volodj
sergey_sav писал(а):Цена УПА-10М: 140 000,00 руб с НДС
спасибо за марку прибора нашел по адресу: (http://energoexport.spravka.ua/products/3) его цену 24 тис. грн. дальнейшие вопросы по этой теме я не задаю, купить его нереально для нас.! И ПУСТЬ НА ВЕРШУ ПИШУТ ЛЮБЫЕ БУМАГИ НА ЭТУ ТЕМУ
Чем проверить автоматы на ток?
Добавлено: 24 мар 2011, 22:48
миш
volodj писал(а): И ПУСТЬ НА ВЕРШУ ПИШУТ ЛЮБЫЕ БУМАГИ НА ЭТУ ТЕМУ
вот и ответ.
Чем проверить автоматы на ток?
Добавлено: 24 мар 2011, 22:51
haramamburu
миш писал(а):вот и ответ.
Да чего там - свое же начальство "себя же" не закроет
Чем проверить автоматы на ток?
Добавлено: 25 мар 2011, 17:57
Василич
Старый стенд: ЛАТР 0-250В/9А грузит трансформатор 380/36В мощностью не менее 1 кВА, проводами сечением 25 мм2 испытуемый автомат в режиме к.з. Тогда ток через автомат измеряли блоком К50 - сейчас подойдут и токоизмерительные клещи. Токи более 100 А получали водяным реостатом от сварочного трансформатора, так же регулируемого ЛАТРом. Вообще - то это все кустарщина: существуют современные цифровые испытатели автоматов на номинал до 250А, или комбинированные ФН-метры, которые с измерение петли Фаза - Ноль показывают ток срабатывания автомата - ищите в Питере. А как у Вас с лицензированием и поверкой приборов - может лаборатория все же обойдется дешевле возможного судебного преследования?
Чем проверить автоматы на ток?
Добавлено: 25 мар 2011, 18:21
volodj
Василич писал(а):А как у Вас с лицензированием и поверкой приборов - может лаборатория все же обойдется дешевле возможного судебного преследования?
Лицензия на три года для проверки фаза-ноль, заземление и сопротивление изоляции, проблем нет, во втором квартале будем делать переатистацию, узнав цену прибора я непереживаю захотят делать измерения обеспечат и оборудованием или будут платить деньги посторонней организации