ЭПРА + двойной выключатель

СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 19:39
Wowman
Можно ли встроить двойной выключатель по такой схеме
Изображение
ЭПРА
Изображение

Re: ЭПРА + двойной выключатель

СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 21:41
sergey_sav
Сильно сомневаюсь, что с таким ЭПРА получится независимое управление лампами.

Re: ЭПРА + двойной выключатель

СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 22:09
slavapril
Точно такого не нашел в справочных данных, но все похожие рассчитаны на одновременную работу 2-х ламп.

Re: ЭПРА + двойной выключатель

СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 01:14
ВИТАЛИЙ ЙЙ
а если с другой стороны поставить двух клавишный (четырех полярный )выключатель?
на разрыв по одной линии с лампы

Re: ЭПРА + двойной выключатель

СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 01:28
sergey_sav
Какая разница, куда ставить выключатель, если ЭПРА работает на обе лампы?
Может и произойдёт запуск "одинокой" лампы, но не стоит забывать, что номиналы деталей преобразователя рассчитаны для обеспечения резонанса, а тут предлагается "выбросить кусок схемы" (одно плечо, содержащее L дросселя и ёмкость).
При этом можно просто ускоренно убить "одинокую" лампу или сам ЭПРА.
Так что, не стоит искать приключений на свою зад..., точнее, голову. :))biggrin

Re: ЭПРА + двойной выключатель

СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 01:33
ВИТАЛИЙ ЙЙ
да-что то тормознул не подумав ! :lol: