Страница 1 из 1
Диф автомат 200 А

Добавлено:
11 фев 2013, 02:18
nikita-nk
Здравствуйте, пишу диплом. суть в том что есть большой дом, с большими нагрузками. разбил нагрузку на 3 фазы, поставил к каждой группе автомат. хочу теперь поставить диф автомат, но ток 204 А. как защетить такую сеть? проблема в том, что еще выше по схеме ток почти 300А, но тут уже хотябы УЗО , но опять таки какое выбрать не могу найти ддя таких токов, помогите пожалуйста...
Re: Диф автомат 200 А

Добавлено:
11 фев 2013, 11:25
sergey_sav
И не найдёте...
А за каким бесом ставить УЗО на такие токи, кто такую идею подкинул? Вам что, религия запрещает применить групповые УЗО?
Схемку показать можете?
Re: Диф автомат 200 А

Добавлено:
11 фев 2013, 18:46
Morigan
Вы хотите от каждого "чиха" обесточивать весь дом?

Re: Диф автомат 200 А

Добавлено:
22 фев 2013, 16:21
lutecio
УЗО или дифавтоматы в обязательном порядке устанавливаются на розеточные линии, линии освещения если светильники расположены ниже 2,5 м, на наружную рекламу. На ввод в здание никто дифзащиту не ставит. Иногда применяют УЗО с токами утечки 100 и 300 мА в качестве противопожарных элементов на вводе в квартиру или коттедж. УЗО с номинальными токами более 100 А по моему даже не выпускаются.
Re: Диф автомат 200 А

Добавлено:
22 фев 2013, 17:28
Василич
Существуют четырехполюсные автоматы с полной защитой (от перегрузки, сверхтоков к.з., дифференциальных - на электронной базе) на токи более 1000 А, типа АВВ Т5/Е5...
Или лезте в релейку: поперечные дифзащиты с насыщающимся трансформатором...