Страница 1 из 1

Подключение оборудования на кухне

СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 23:42
Falk1988
Подскажите плиз, у меня в стене провод проложен под вар панель 2.5 мм. я убрал эту розетку и поставил автомат на 32 А. И хочу к нему подключить в этот автомат варочную панель и духовой шкаф(все от электричества).ну духовом шкафу уже есть провод с вилкой(отрежу ибо подключаю в атомат), а на панели нет (хочу туда поставить 6мм шнур) Могу ли я это сделать? Безопасно ли это все? Все ли выдержит?

Re: Подключение оборудования на кухне

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 02:06
elhouse
Falk1988 писал(а):Могу ли я это сделать?

Судя по вашему изложению, скорее всего нет!
Я например вообще ничего не понял...

Falk1988 писал(а):хочу туда поставить 6мм шнур

Куда туда? И "шнур" это что?

Изложите понятнее...


Читайте внимательно, тут всё на писано - Электрика в квартире

Re: Подключение оборудования на кухне

СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 09:02
СетХеор
Falk1988 писал(а): 2.5 мм.

и
Falk1988 писал(а):поставил автомат на 32 А.

расплавите кабель наф :-)

Re: Подключение оборудования на кухне

СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 22:56
electrohoz
Сечение кабеля или провода для электрической плиты и электрического духового шкафа, напрямую зависит от их мощности!!!

Re: Подключение оборудования на кухне

СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 13:36
Anatoliy
1. Мощность варочной панели 7,2 кВт, что равно 32,7А
2. Мощность духовки 3 кВт, что равно 13,6 А.
3 Кабель сечением 2,5 А выдерживает примерно 20-22А в зависимости от способа прокладки.
4. Обычная розетка рассчитана на подключаемую мощность 16А

Делайте вывод ложите новый кабель сечением 6.

Re: Подключение оборудования на кухне

СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 19:28
electrohoz
Обычно на плиту 4 квадрата и на духовку 2,5 квадрата.
Лучше протянуть 2 кабеля!

Re: Подключение оборудования на кухне

СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 20:27
sergey_sav
electrohoz писал(а):Обычно на плиту 4 квадрата и на духовку 2,5 квадрата.

Обычно действуют в соответствии с нормативными требованиями, а посему на плиту при однофазном подключении 3*6 мм2. Вынь да положь!

Re: Подключение оборудования на кухне

СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 21:33
electrohoz
sergey_sav писал(а):Обычно действуют в соответствии с нормативными требованиями, а посему на плиту при однофазном подключении 3*6 мм2. Вынь да положь!


Не соглашусь, уважаемый коллега. В данном случаи при нагрузке в 32А, достаточно кабеля 3Х4. Проверено по формулам расчёта нагрузки!!!

Re: Подключение оборудования на кухне

СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 00:37
sergey_sav
electrohoz писал(а):Не соглашусь, уважаемый коллега.
Ваше право.
СП31-110-2003 полистайте.
9.2. ....
В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

Re: Подключение оборудования на кухне

СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 02:03
СетХеор
Anatoliy писал(а):3 Кабель сечением 2,5 А выдерживает примерно 20-22А в зависимости от способа прокладки.

сечение ныне мерят в амперах? а по теме одножилка в 2.5 кв не особо нагреваясь держит до 31 А, трехжилка до 28... проверено экспериментальным путем)

Re: Подключение оборудования на кухне

СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 09:39
electrohoz
sergey_sav писал(а):(14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.


Почитал, но мне кажется, что с учётом технологий, эти правила немного устаревают.
Не сами правила, а данные приводимые в них.

Re: Подключение оборудования на кухне

СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 10:54
sergey_sav
electrohoz писал(а): но мне кажется, что с учётом технологий, эти правила немного устаревают.
С учётом новых технологий? Если тех, которые позволяют производителю занижать сечение кабеля, то несомненно, после таких "технологий" стоит и подумать... :))biggrin
А в остальном, как ни крути, нормативные требования в приоритете. А свои "имхо" можно применять у себя дома и под свою ответственность.

Re: Подключение оборудования на кухне

СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 14:44
ink_elec
ТС не указал о количестве фаз, думаю ответы по сечению были преждевременны.

Re: Подключение оборудования на кухне

СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 15:10
sergey_sav
Судя по тому, что автор, создав тему, больше в ней не появляется, ему вообще это не интересно...
Всех с наступающим НГ!

Re: Подключение оборудования на кухне

СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 15:50
Anatoliy
ink_elec писал(а):ТС не указал о количестве фаз, думаю ответы по сечению были преждевременны.


Почему не указал. Судя с установленного им автомата 32 А. Уже говорит об однофазке.

Re: Подключение оборудования на кухне

СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 21:15
ink_elec
Anatoliy писал(а):Почему не указал. Судя с установленного им автомата 32 А.

Судя по инфе от ТС
Falk1988 писал(а):я убрал эту розетку и поставил автомат на 32 А. И хочу к нему подключить в этот автомат варочную панель и духовой шкаф

АВ он поставил вместо розетки, а в щите все осталось по прежнему. :))biggrin

Всех с наступающим Новым годом!