Может ли CosF быть больше 1, всегда учили что нет!?
Клуб электриков, энергетиков, электромонтажников, электромонтёров, электромехаников, электромастеров, проектировщиков и просто любителей...
/forum/
Looking писал(а):Может ли CosF быть больше 1, всегда учили что нет!?
Вот недавно на приличном сайте увидел
Looking писал(а):А вот это я недавно прочитал.
Учитывая преимущественное назначение синхронных машин (не только представленных в примере), реально существуют режимы при которых cos φ сети может быть даже больше 1. Т.е. происходит отдача энергии в сеть (ее реактивной, индуктивной составляющей). Поэтому потери в сети (иногда даже в нагрузке) компенсируются. Но самих машин это не касается.
Аналогично с батареями конденсаторов. Происходит компенсация реактивной, ёмкостной составляющей. Применяется также реакторное шунтирование.
Неуправляемая генерация на уровне потребителей сетями не приветствуется и никак не компенсируется. Т.к. увеличиваются непредусмотренные нормальными режимами перетоки между узлами сети. И следовательно токи кабелей. На практике компенсация потерь осуществляется в определенных узлах сети, на определенных ступенях напряжения, определенными способами и определенным оборудованием до определенного cos φ после выполнения расчетов и определения эффективности.
Учитывая преимущественное назначение синхронных машин (не только представленных в примере), реально существуют режимы при которых cos φ сети может быть даже больше 1. Т.е. происходит отдача энергии в сеть (ее реактивной, индуктивной составляющей).
kokoko писал(а):Учитывая преимущественное назначение синхронных машин (не только представленных в примере), реально существуют режимы при которых cos φ сети может быть даже больше 1. Т.е. происходит отдача энергии в сеть (ее реактивной, индуктивной составляющей).
Если в тексте заменить "больше 1" на "отрицательный", то смысл появляется. Сам был свидетелем: при отрицательном cos φ счётчик зафиксировал отдачу активной энергии в сеть!