помогите люди добрые чуть ифаркт не случиля

СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 06:08
andrys
помогите люди добрые в коробке основной приходят фаза и нуль
есть еще линия кудато в зал идет ее откидываеш и становится фаза и фаза
у менея чуть ифаркт не случиля коогда я ето своими глазами увидел

...В следующий раз нажмите кнопочку "Орфография" вверху, справа... :-)

И не делайте больше дубликатов, у на это запрещено!

Администратор

Re: помогите люди добрые чуть ифаркт не случиля

СообщениеДобавлено: 09 окт 2011, 19:33
slavapril
Судя по орфографии - действительно инфаркт. Даже имя - Андруха. И как идет эта ваша линия - с озвученных вами фазы и нуля или это отдельная линия? И чем определяли тоже не ясно. Но для общего развития должны знать, что если на питающей линии откинуть только ноль, то при оставшейся на этой линии подключенных потребителях, индикатор-отвертка может показывать фазу через нагрузку и на отключенном нулевом проводе этой линии (да и тестер по отношению к неотключенному нулю другой линии). Если откинуть оба провода (фазу и ноль), то на них может быть небольшая наводка за счет их близкого расположения с неотключенным фазным проводом. В этом случае индикатор будет несколько слабее светиться. А если у вас индикаторная отвертка(подозреваю, что другого измерителя у вас нет) с питанием, то измерения проводятся, не касаясь верхней металлической ее пластинки.
Хотя, в общем, проблема описана сумбурно и не понятно, как на нее вообще отвечать и что отвечать.