Артём
Работаю проектировщиком на крупном предприятии, недавно у нас при сборке какогото прибора, из-за статики предприятие налетело ляма на 2 рублей. Теперь сказали запроектировать систему защиты от статики. Вроде прочёл в ОСТ 11 073.062-2001, что помимо всяких антистатических линолиумов, увлажнителей воздуха, нужно металический лист, на котором будет лежать всякий не электрический инструмент, и браслеты на руки. Согласно ОСТ, металический лист и браслеты должны быть подключены к контуру заземления и, что самое непонятное, контур этот должен быть независимый, изолированный от контура заземления электрооборудования. Кто в курсе этого вопроса? Подскажите как выполняется подобная защита, мож Я в чём не прав, может есть и другие нормативы, потому что делать новый контур и разводку его по всему зданию мыторно и долго. Заранее спасибо.

Защита от статики Решено

СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 01:18
kokoko
ИМХО.
Забить новый контур придётся. А от него каким-нибудь ПВ 3 миллиметров 2,5-4-6 подтащить к месту работ. Большого сечения не надо, т.к. снимается только статика, никаких токов КЗ там не будет.

Защита от статики

СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 09:58
Артём
Спасибо за разъяснения. А Вы сталкивались с подобным вопросом, если да то какими документами пользовались?

Защита от статики

СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 22:00
миш
я конечно не уверен но мне так кажется что этот очаг должен быть подключен через узип или что-то в этом роде.