Страница 1 из 1

«Смертельный номер»

СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 19:15
Grumm
В бытность, когда работал еще на «дядю», делали кап. ремонт жилого дома.
Проект:
- есть «РЕ». Доведен до ванной комнаты и установлена КУП. По проекту соединение с ванной. Это все.
- нет ни одного УЗО (???).
Это вам как?
Решение:
Объяснить жителям, чем это чревато и отказаться от такого присоединения.

«Смертельный номер»

СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 19:32
haramamburu
Послушайте Grumm, если есть "уравнивание" и "земля", то УЗО (при вышеперечисленных условиях), несмотря на "современное" ПУЭ (зря сказал) - на фиг не нужно

«Смертельный номер»

СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 19:37
Grumm
Что будет если замкнет на РЕ у соседа?

«Смертельный номер»

СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 19:47
haramamburu
Сработает АВ соседа.

«Смертельный номер»

СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 19:53
Grumm
haramamburu писал(а):Сработает АВ соседа.

Ну-ну...
С16А и получаем более 50В при РЕ 1 ОМ неопределенное время (пока не выбьет).

«Смертельный номер»

СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 20:06
haramamburu
Это зависит от системы заземления ТТ или TN-C-S

PS Одним словом - штудируйте учебники.
Далее: ИГНОРР

«Смертельный номер»

СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 20:13
Grumm
С п а с и б о большое...

«Смертельный номер»

СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 20:51
Anatoliy
haramamburu писал(а):Послушайте Grumm, если есть "уравнивание" и "земля", то УЗО (при вышеперечисленных условиях), несмотря на "современное" ПУЭ (зря сказал) - на фиг не нужно


ПУЭ
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

Но вы еще не забывайте что функции УЗО имеют и еще одну сторону,
это пожаробезопасность проводки.

«Смертельный номер»

СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 21:15
Grumm
Вот и я о том же.
Анатолий, спасибо за ссылку на норматив.
Блин, надо ПУЭ вновь читать :F

«Смертельный номер»

СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 23:07
haramamburu
Grumm писал(а):Вот и я о том же.
Блин, надо ПУЭ вновь читать :F

Да я вообще не уверен что вы знаете ЧТО это.

2Анатолий Я же писал что зря

«Смертельный номер»

СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 00:28
Grumm
Свод правил по проектированию и строительству
СП 31-110-2003
"Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"
А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.

ПУЭ
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током
срабатывания до 300 мА.

«Смертельный номер»

СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 07:02
Grumm
haramamburu писал(а):Послушайте Grumm, если есть "уравнивание" и "земля", то УЗО (при вышеперечисленных условиях), несмотря на "современное" ПУЭ (зря сказал) - на фиг не нужно

Где я писал что выполнена СУП?

«Смертельный номер»

СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 12:40
haramamburu
Вах, какие слова! Кстати, без СУП - УЗО (как правило) не поможет, читайте дальше.

«Смертельный номер»

СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 13:55
Anatoliy
Принцип работы УЗО заключается в возникновении разницы токов на фазном проводнике и нулевом рабочем проводнике.
Если вы установите УЗО даже двухпроводную систему без РЕ проводника, то при появлении потенциала на корпусе, и прикосновении человека к такому корпусу, ток утечки пойдет через человека.
Человек конечно ощутит этот ток, но время срабатывания УЗО 0,4 секунды которых достаточно что бы человек остался жив и без повреждений.

«Смертельный номер»

СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 15:17
Grumm
Anatoliy, это все понятно.
Непонятно другое: как такой проект был принят?
Без ДСУП, без УЗО и с отдельно заземленной ванной?

«Смертельный номер»

СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 15:22
Anatoliy
Это на совести эксперта который принимал.

«Смертельный номер»

СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 15:38
Grumm
Всем спасибо!
(Вопрос исчерпан).

«Смертельный номер»

СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 15:42
Владислав
haramamburu писал(а):Вах, какие слова! Кстати, без СУП - УЗО (как правило) не поможет, читайте дальше.

А по этому у Вас его нет или все таки есть?