Непрерывность РЕ

СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 21:25
Grumm
5-и этажка; РЕ по стояку идет цельным куском до ВРУ; а вот отводы на этажные щиты "орехом" на шинку. Разве это правильно? Как правильно?

Непрерывность РЕ

СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 22:32
Anatoliy
Нарушений как таковых нет:
- Если сечение ответвление равно сечению магистральной РЕ.
- шина РЕ не изолирована от корпуса.