Страница 1 из 1

Соединение заземляющих провдников

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 21:15
миш
Может кто дать ссылку на требование или правила где прописано соединение заземляющих проводников.
Смысл вот в чем стояк 5*50 и шестой провод пв1-10 ,на этажах провод пв1-10 при монтаже пришлось разрывать а потом два провода сажать под болтовое соединение на щиту.мне сказали что так нельзя аяяяй.
Каждый провод должен быть под своим болтом.выходит что сверлить щит еще раз.

Соединение заземляющих провдников

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 21:37
Anatoliy
Корпус щита не является РЕ шиной.
Нужно под болт корпуса посадить пластину РЕ шину, Закрепить.
На пластине два болтовых соединения.
Одно болтовое соединение для приходящей земли.
Второе болтовое соединение для отходящей.

Соединение заземляющих провдников

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 21:42
миш
Anatoliy я так и предполагал. а сверление двух отверстий это какая то ерунда.где про это почитать.понимаете я человек отдача если сказали то я должен убедится что так надо делать а вот потом я буду делать .

Соединение заземляющих провдников

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 21:46
Anatoliy
ПУЭ
1.7.119
Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак .

Соединение заземляющих провдников

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 21:58
Anatoliy
3.Все контактные соединения в главной системе уравнивания
потенциалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434 к
контактным соединениям класса 2.

Согласно ГОСТ Р 50571.10-96 в каждой
установке должен быть предусмотрен главный заземляющий зажим или шина
и к нему (или к ней) должны быть присоединены:

Соединение заземляющих провдников

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 21:58
sergey_sav
Миш, просто интереса ради... а какова тайна происхождения шестого проводника?

Соединение заземляющих провдников

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 22:03
миш
sergey_sav тайны нет проект вот и вся тайна.Anatoliy спасибо госты посмотрю сейчас.

Соединение заземляющих провдников

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 22:12
миш
A B C - N - PE + заземление щитов отдельным проводом.

Соединение заземляющих провдников

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 22:23
Anatoliy
Более склонен к

Соединение заземляющих провдников

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 22:24
Anatoliy
ПУЭ 1.7.119
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии

Соединение заземляющих провдников

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 22:25
миш
да да и много раз да.

Соединение заземляющих провдников

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 22:27
миш
пв 1-10 это не главная заземляющия шина это заземление щитов этажных и больше не чего.

Соединение заземляющих провдников

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 22:49
миш
ессть предложение о фото сесии этого обьекта как на это смотрите.

Соединение заземляющих провдников

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 23:05
sergey_sav
миш писал(а):ессть предложение о фото сесии этого обьекта как на это смотрите.
Положительно... плюс проект... :-