Соединение заземлений электроснабжения и молниезащиты

СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 14:50
Евгений5751
Уважаемые форумчане! Хочу сделать заземление в системе молниезащиты. Через какой разрядник лучше соединять заземление электропроводки и заземление молниезащиты - через газовый, воздушный или вентильный?

СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 15:00
Евгений5751
И второй вопрос - на каком расстоянии могут находиться эти заземления? Уточнение: заземление дома - естественное (фундамент - 12 металлических труб, диаметром 160 мм, на глубине - 1.7 м, - по периметру дома 6х6 м.)

СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 19:12
Anatoliy
А они между собой сваренные,
Размер полосы или диаметр катанки

СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 14:19
Евгений5751
Трубы между собой сварены через швеллер 160 мм (каркас дома - металлический: снизу швеллер 160 мм, вертикальные стойки - швеллер 50 мм, а фермы - уголок 50Х50 мм.
Понизу всё проварено, а соединения сверху посредством болтов М12.
Но вопрос - как соединить это естественное заземление с заземлением молниезащиты (искусственное, 3 трубы длиной 2.5 м по сторонам (длиной 2.5 м) равностороннего треугольника.) Напрямую запрещают правила. Нужно обязательно через грозоразрядник, но какой?

СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 14:24
Евгений5751
Да и ещё. Система заземления ТТ . Обоснования имеются.

СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 15:28
Anatoliy
Контур молниезащиты 1 м от дома.
При системе заземления ТТ сопротивление 10оМ.

СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 15:39
Евгений5751
Т.е., если с 3 стержнями не получится сопротивление 10 Ом, то необходимо забивать ещё. А измерять сопротивление заземления можно с помощью метода вольтметра-амперметра без специального прибора?

СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 21:43
Евгений5751
Нашел схему молниезащиты для системы заземления ТТ

И нашел как измерить сопротивление заземления.

Re: Соединение заземлений электроснабжения и молниезащиты

СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 23:48
Anatoliy
Я пользуюсь протоколами лаборатории, а они приборами

Re: Соединение заземлений электроснабжения и молниезащиты

СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 16:55
Sve
cкажите, можно ли использовать в качестве молниепр-ка административного здания метал. кровлю тол. 0,7мм.

Re: Соединение заземлений электроснабжения и молниезащиты

СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 17:42
sergey_sav
Не хочется пересказывать нормативку (многвато...)
Посмотрите СО 153-34.21.122-2003
3.2.1.2. Естественные молниеприемники
Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:
а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:
................................

одно из условий
Таблица 3.2 - Толщина кровли, трубы или корпуса резервуара, выполняющих функции естественного молниеприемника
железо - 4мм

Re: Соединение заземлений электроснабжения и молниезащиты

СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 20:45
Sve
Это я смотрела. здание в приннципе небольшое,18х9, кол-во пребывающих мах чел.70....всё равно придется ставить?

Скажите, где посмотреть рассчет молниеприемника-сколько ставить, какую длину.

Re: Соединение заземлений электроснабжения и молниезащиты

СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 17:55
Anatoliy
sergey_sav писал(а):Не хочется пересказывать нормативку (многвато...)
Посмотрите СО 153-34.21.122-2003