Вопрос по заземлению

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 04:15
1osiris1
Доброго время суток,такой вопрос по поводу заземления, попал в дом где электрики уже сделали проводку, розетки с заземляющим контактом но проблема в том что земля прозванивается с нулем, спустился в щитовую и увидел что электрики занулили заземление.Так можно? или это не правильно и надо перебирать все щитки разделять их? (во дворе построен контур)

Re: Вопрос по заземлению

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 09:00
Владислав
Если имеется в виду многоквартирный жилой дом. То в ВРУ на вводе нулевая шина (на изоляторах) и заземляющая (на корпусе), соединены между собой секционной перемычкой. Также подключен контур заземления. А в эт. щитах N и PE не соединяются.

Re: Вопрос по заземлению

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 11:00
1osiris1
это дом в частном секторе,дом новой постройки.я просто увидев это удивился,то что сделали электрики,как я понимаю это же влечет за собой утечку тока и больше кВт*Ч считает счетчик,и это вроде убивает всё защиту дома,в доме 3ф+N+PE? вообщем я так понял что надо перебирать и подключать все щиты с нуля? :lol:

Re: Вопрос по заземлению

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 11:40
Владислав
На дом воздушка или кабель с подстанции?

Re: Вопрос по заземлению

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 11:44
1osiris1
во дворе свое ктп0,4кв,построен контур заземления

Re: Вопрос по заземлению

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 13:08
sergey_sav
1osiris1 писал(а):как я понимаю это же влечет за собой утечку тока и больше кВт*Ч считает счетчик,и это вроде убивает всё защиту дома

Вы не указали, в каком месте стоит перемычка N+PE. Если сделано повторное заземление нулевого провода в доме на ВРУ, то это не повод для паники.

Re: Вопрос по заземлению

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 16:29
1osiris1
в щитках которые стоят на входе в дом,то есть как я понял рабочий ноль можно заземлять? так тогда вопрос как от этого будет работать узо?я что то запутался совсем%)

Re: Вопрос по заземлению

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 17:14
Василич
Не можно а нужно! А ноль рвется в УЗО - и оно срабатывает при возникновении цепи между нулем и заземлением (один из случаев аварии) К примеру- после УЗО стоит автомат(выключен) от него кабель 3х1,5 к лампочке (фаза от автомата, ноль с щинки после УЗО, "земля" с щинки до УЗО) - если замкнуть ноль(как правило синего цвета) с "землей" (защитный проводник, желто-зеленой расцветки) то УЗО сработает. Часто бывает сработка УЗО и от прикосновения нулевым проводом к сторонним металлическим предметам - они могут быть сторонней землей - хотя и фаза выключена?!

Re: Вопрос по заземлению

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 17:24
1osiris1
напишу более подробно,во дворе стоит ктп и сделан контур заземления,в РЩ которые стоят на первом этаже,из котоорых идет распределение по этажам и комнатам дома,вот в этих щитка стоят 2 нулевые планки планки к которым подходят нулевой провод и заземляющий,которые между собой замкнуты,в розетках заземляющий контакт прозванивается с рабочим нулем.так можно делать? просто я все время считал что заземляющий контакт не должен прозваниваться на нулевой.так получается что я просто ошибался и хозяину зря сказал что надо переделывать щитки разделяя ноль от заземления:(

Re: Вопрос по заземлению

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 18:02
1osiris1
вот примерно нарисовал я думал что в этих щитах они не должны соеденятся:(

Re: Вопрос по заземлению

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 18:10
sergey_sav
1osiris1 писал(а):напишу более подробно,во дворе стоит ктп и сделан контур заземления,в РЩ которые стоят на первом этаже,из котоорых идет распределение по этажам и комнатам дома,вот в этих щитка стоят 2 нулевые планки планки к которым подходят нулевой провод и заземляющий,которые между собой замкнуты

Это хорошо, когда вопрос написан подробно, ибо исключаются разночтения.
У Вас есть вводной щит (РЩ), вот тут и только тут возможна перемычка N и PE. И только в случае питания от КТП по четырёхпроводному кабелю. Если КТП имеет собственный контур заземления и питание дома осуществляется по пяти проводам (TN-S), то никаких перемычек быть не должно.
В любом случае перемычек в щитках после РЩ быть не должно при питании щитков по пяти (трём) проводам.

ЗЫ. Ноль и защитный проводник прозваниваться будут и это никоим образом не влияет на работу УЗО, правильно установленного.

Re: Вопрос по заземлению

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 18:19
1osiris1
спасибо теперь будем искать по какой схеме подключение:)

Re: Вопрос по заземлению

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 18:57
Anatoliy
sergey_sav писал(а):
1osiris1 писал(а):
ЗЫ. Ноль и защитный проводник прозваниваться будут


Доплдню.
Только при включенном УЗО.
Если УЗО отключено то прозваниваться не должны.

Re: Вопрос по заземлению

СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 22:49
1osiris1
а еще такой вопрос а то я просто уже запутался и сегодня столько прочитал инфо про заземление и зануление :F кто может нарисовать схему подключения дома от ктп до вводного щитка через счетчик или дайте ссылку пожайлусто

Re: Вопрос по заземлению

СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 00:05
Anatoliy
Ну что то вот так.

Re: Вопрос по заземлению

СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 16:09
1osiris1
автоматы на вводе к щитку стоят С50,узо в щитке стоят только на приборы которые контактируют с водой.в дом с РУ идет 4-х жильный провод.теперь вопрос вместо автоматов стоит поставить УЗО? и если поставить узо то я понимаю тогда прийдется переделать щиток где земля занулена?или я опять не прав? :-)

Re: Вопрос по заземлению

СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 04:11
Anatoliy
Выложите схему вру

Re: Вопрос по заземлению

СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 10:42
Василич
Щиток на первом фото точно надо перебирать, так как в автоматы/УЗО подводить напряжение снизу НЕЛЬЗЯ - элементы управляющие защитой оказываются всегда под напряжением что чревато перегревом и к.з. на шинах - пожаром! Шинки земли крепятся на корпус вглухую, а нуля через опорный изолятор, к тому же ноль проходит через счетчик.

СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 23:23
skv14
Я работал в сетях 10-0.4кв.выезжал на пожар в частом доме.Там был шит 380в.и была перемычка между нуль и землей.На ктп оборвался нуль в линию.На вл повторных нулей было мало.Ну и т.д

Re:

СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 12:38
Pukin
skv14 писал(а):Я работал в сетях 10-0.4кв.выезжал на пожар в частом доме.Там был шит 380в.и была перемычка между нуль и землей.На ктп оборвался нуль в линию.На вл повторных нулей было мало.Ну и т.д

Так в чем же была причина пожара, разбирательство проводили?