Жила заземления в гофрированной трубе

СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 00:33
megavolt
Вечер добрый всем! Возник такой вопрос. Если я прокладываю жилу заземления проводом, в лотке, обязан ли я ее одевать в гофрированную трубу? Вообще по ПУЭ это сказано или нет?

Жила заземления в гофрированной трубе

СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 12:06
Looking
Зачем одевать гофру в лотке??? Нет не нужно. Если тольно от лотка до места прикрепления к заземляемой установкеили прибору или т.п.

Жила заземления в гофрированной трубе

СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 15:21
NikELektrik
А лоток-то какой, железный? Он и сам должен быть заземлён

Жила заземления в гофрированной трубе

СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 15:25
megavolt
Спасибо за ответ, лоток железный, то что стыки между лотком гибкой связью связывать я знаю. Впринципе ответ я знал, просто хотел убедиться, что изврашенство ложить заземляюший провод в гофре...но начальнику фиг докажешь :)

Жила заземления в гофрированной трубе

СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 15:44
NikELektrik
А у начальника какое образование?

Жила заземления в гофрированной трубе

СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 16:01
megavolt
Высшее, энергетик :?

Жила заземления в гофрированной трубе

СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 17:34
Anatoliy
А лоток металический в чем тогда прокладывать, в пластиковой трубе что-ли,
вы у начальника не спросили. :-

Жила заземления в гофрированной трубе

СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 00:19
FRIM@N
нас вообще заставляют еще и изоляцию снимать с заземляющего провода когда ТБ начальника натянет

Жила заземления в гофрированной трубе

СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 11:06
Pukin
Господа, а зачем вааще гофра?

Жила заземления в гофрированной трубе

СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 11:14
Pukin
FRIM@N писал(а):ас вообще заставляют еще и изоляцию снимать с заземляющего провода когда ТБ начальника натянет


А ТБ чем руководствуется? Тоже типа "энергетик"?

Жила заземления в гофрированной трубе

СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 15:09
FRIM@N
Господа, а зачем вааще гофра?
для зашиты провода, к тому же она не распространяет горение и защищает откружающее пространство в котором могут оказатся легко горючие материалы в случае неиспраности проводки.
А ТБ чем руководствуется? Тоже типа "энергетик"?
я много раз пытался это выяснить,но напрямую с ТБ я не общаюсь,непосредственное начальство понимают всю абсурдность но разводит руками.Например заземление карболитового пульта управления кран-балки поверх кишки брошен провод очищенный от изоляции и прикручен к карболиту,помимо того что в самой кишке идет N,на тех КБ у которых металический пульт это было еще обосновано как то.

Жила заземления в гофрированной трубе

СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 15:48
Anatoliy
FRIM@N писал(а):
я много раз пытался это выяснить,но напрямую с ТБ я не общаюсь,непосредственное начальство понимают всю абсурдность но разводит руками.Например заземление карболитового пульта управления кран-балки поверх кишки брошен провод очищенный от изоляции и прикручен к карболиту,помимо того что в самой кишке идет N,на тех КБ у которых металический пульт это было еще обосновано как то.


А ваш то пульт на гибком кабеле на чем закреплен? На тросу. А трос положено заземлять с обоих концов.

Жила заземления в гофрированной трубе

СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 16:06
FRIM@N
помимо троса который на нуле идет еще общий N на кнопки который де юре используется как заземление,трос не выглядывает наружу,можно согласится что есть смыл с металическими пультами(как выше было сказано)но карболитовый-то зачем?
ну раз пошел такой разговор заодно спрошу была такая ситуация стоит двигатель проводка к которому подходит в металической трубе ,от трубы до клемника двигателя метеллорукавом труба приварена к стальной колонне, ТБ заставило заземлить гибкими связями (читайте зачищенными проводами) саму трубу,металлорукав,двигатель --заземляли от той же колонны к которой приварена труба -- это есть правильно или мы зря ругались?

Жила заземления в гофрированной трубе

СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 18:37
миш
Для заземляющих устройств по возможности используют естественные заземлители: проложенные в земле водопроводные, канализационные и другие трубопроводы, кроме трубопроводов горючих жидкостей и газов; металлические конструкции и арматура железобетонных изделий, имеющие надежное соединение с землей.Каждая заземляемая часть электроустановки должна быть присоединена к заземлителю или заземляющей магистрали с помощью отдельного проводника . Естественные заземлители должны присоединяться к заземляющей магистрали электроустановки не менее чем в двух местах.Места и способы присоединения приемников тока выбираются с таким расчетом, чтобы при разъединении трубопровода для ремонтных работ обеспечивалось непрерывное действие заземляющего устройства. ну как то так .могу сказать что спорить себе дороже.я например всех правил и гостов не знаю .это то что я помню но могу ошибаться.

Жила заземления в гофрированной трубе

СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 01:27
FRIM@N
проложенные в земле водопроводные, канализационные и другие трубопроводы,
это какого года выдержка?заземлять на трубопроводы насколько я знаю категорически запрещено т.к. совсем неизвестно в каких условиях они проложены и есть ли нормальный контакт с землей

Жила заземления в гофрированной трубе

СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 12:32
sergey_sav
FRIM@N писал(а):это какого года выдержка?

Это выдержка из действующих ПУЭ7 и речь идёт о естественных заземлителях, а не о трубах в квартире.

Жила заземления в гофрированной трубе

СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 12:48
FRIM@N
может быть почитаю на досуге
Места и способы присоединения приемников тока выбираются с таким расчетом, чтобы при разъединении трубопровода для ремонтных работ обеспечивалось непрерывное действие заземляющего устройства.
это условие очень трудновыполнимо

Жила заземления в гофрированной трубе

СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 23:44
Pukin
FRIM@N писал(а):я много раз пытался это выяснить,но напрямую с ТБ я не общаюсь,непосредственное начальство понимают всю абсурдность но разводит руками.


Можно для доказательства своей правоты привести цитату из ПУЭ vw_rtfm
"п.1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
..."

[конец цитаты]

Кста, в этом разделе ПУЭ есть ответы и на другие впросы, поднятые в этой теме.