Страница 1 из 1

Заземление водонагревателей

СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 14:37
mrfox2012
В общаге установили накопительный водонагреватель (50 литров), было много беготни по инстанциям( по их тех требованиям для защиты от поражения током:
1)Установить диф автомат
2)Провод заземления
Все сделал, но при подключении провода заземления от щитка в нашем крыле на корпус водонагревателя проскакивала искра. Я все равно подключил заземление, в итоге даже когда водонагреватель выключен из розетки на корпусе чувствуется слабый электрический ток. Я заглянул в в общий щит для всего дома и увидел интересную вещь( на одной клемме подключены и нулевые провода от потребителя и провода заземления от 4-х щитков в каждом крыле. Проводку поменяли месяц назад ребята из частной конторы по заказу ЖКО. Вопрос: можно ли подключать в центральном щите нулевые и заземляющие провода на одну клейму( со щита берется где то 100 ампер) ?

Re: Заземление водонагревателей

СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 15:11
Pukin
mrfox2012 писал(а):можно ли подключать в центральном щите нулевые и заземляющие провода на одну клейму


ПУЭ п.7.1.36 "... Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим"
Но, судя по Вашему описанию, там дело не только в зажимах. По хорошему фото щита посмотреть.

Re: Заземление водонагревателей

СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 15:58
mrfox2012
фото щита

Изображение

Re: Заземление водонагревателей

СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 16:20
sergey_sav
mrfox2012 писал(а):фото щита

и что?
Нормальная пятипроводка, ноль и защитный проводник разъединены, а уж что там на другом конце (предположительно) ВВГ 5*10 отсюда не видно.
А Ваш щиток как выглядит, тот где УЗО стоит?

Re: Заземление водонагревателей

СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 21:09
Pukin
mrfox2012 писал(а):фото щита


В щите все нормально.
Если нагреватель "бьется током", то скорее всего гдето перепутаны рабочий и защитный нули, а также отсутствует заземление. Если при этом дифавтомат не выбивает, значит он не подключен (неисправен), либо нет утечки. Осмелюсь предположить первое.
Кстати, где Ваш дифавтомат? На фото его нет. Значит, есть еще один щит.
Водонагреватель должен быть дополнительно заземлен проводником системы уравнивания потенциалов.
Проверьте наличие проводника уравнивания потенциалов.

Re: Заземление водонагревателей

СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 22:22
mrfox2012
увеличенный рисунок
Изображение
1 - контур заземления пошел на улицу
2-синие нулевые провода (пошли к нам в щиток)
3-желто зеленые (провода заземления) крепятся у нас в щитке на одной клемме
Под названием наш щиток подразумевается 2-й щит который установлен в нашем крыле( в общаге 4-е крыла в каждом по щиту все они подключены на центральный щит,который на фото. В нашем индивидуальном щитке подключено все правильно на 100%. Нет желания лезть раскручивать его и фоткать
место довольно не удобное ( еще не хватало грохнуться там с фотоаппаратом). Водонагреватель заземлен проводом от корпуса там специально отмеченное место до индивидуального щита на клемму с желто зелеными проводами ( по инструкциям как я понимаю желто зеленый земля , синий - ноль. А диф автомат не увидите так как в шнур питания водонагревателя встроено УЗО ( 0,30 ma) , диф автомат=УЗО(0,33 ma) + автомат обрыва для данной мощности водонагревателя 10А. Кстати встроенному УЗО в водонагревателя я доверяю больше, так как они проверяются на заводе на время стабатывания чем просто диф автомату

Re: Заземление водонагревателей

СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 23:03
Pukin
Попробуйте пересоединить заземляющий проводник (обозначеный на втором фото под номером 1) на верхнюю шину. Судя по цвету проводников, вверху РЕ-шина. Заземлять надо ее.

Re: Заземление водонагревателей

СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 01:09
sergey_sav
Pukin писал(а):Судя по цвету проводников, вверху РЕ-шина. Заземлять надо ее.
+1
И этим должны заниматься "бравые ребята", которые собирали щит, или обслуга...

Re: Заземление водонагревателей

СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 08:11
Pukin
sergey_sav писал(а):И этим должны заниматься "бравые ребята", которые собирали щит, или обслуга...


Согласен.