Страница 1 из 1

Заземление гильз в стене

СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 13:12
Andrey Nikolaevich
Нужно ли заземлять (присоединять к контуру заземления) металл. гильзы в стене? -):

Re: Заземление гильз в стене

СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:41
КЛИМ
Andrey Nikolaevich писал(а):Нужно ли заземлять (присоединять к контуру заземления) металл. гильзы в стене?

Где-то попадался ответ,на такой вопрос, было написанно что "Не надо"

Re: Заземление гильз в стене

СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:49
elhouse
КЛИМ писал(а):было написанно что "Не надо"

+1

Re: Заземление гильз в стене

СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 15:05
Andrey Nikolaevich
спс!

Re: Заземление гильз в стене

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 19:07
Владимир Терзалов
нужно, сейчас сдаю объект, котельную, монтировал туда дизельгенераторы. Стену проходил металлической трубой, мы заземлили изначально проверяющий на это внимание обратил, единственное что где-то слышал что с обоих сторон нужно землить, но это на уровне слуха, нам проверяющий сказал что с одной

Re: Заземление гильз в стене

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 19:14
haramamburu
Владимир Терзалов писал(а):Стену проходил металлической трубой

Т.е - отрезком трубы? Высота?
Владимир Терзалов писал(а):единственное что где-то слышал что с обоих сторон нужно землить,
имхо, это про металлогофру

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Владимир Терзалов писал(а):Стену проходил металлической трубой

Какая стена?

Re: Заземление гильз в стене

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 19:22
миш
Владимир Терзалов писал(а):мы заземлили изначально проверяющий на это внимание обратил

а я слышал ,что не надо.вот здесь(СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.)или вот здесь (2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

Re: Заземление гильз в стене

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 19:47
Владимир Терзалов
Дело ещё в том что все металлоконструкции связанные с прокладкой кабеля(опорные, защитные и др) должны быть заземлены, у нас кабель при выходе из труб попадал в металлический короб который тоже заземлялся
стена кирпичная около полуметра

Re: Заземление гильз в стене

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 19:53
haramamburu
Вы на все вопросы ответьте...

Re: Заземление гильз в стене

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 20:07
миш
точно не помню, но(металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.)не требуют заземления только вот в какой системе не помню,по моему TN ,IT,TT.вроде так.

Re: Заземление гильз в стене

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 20:12
Владимир Терзалов
Отрезок трубы длинной примерно 60 см. из стены выпирал на 7-10 см, высота от уровня пола 25 см
У нас мощные генераторы, работают в паралели, общий ток по одной фазе 1200 Ампер. на каждый генератор проложено две линии по 95 квадрат

Re: Заземление гильз в стене

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 20:19
haramamburu
Владимир Терзалов писал(а):высота от уровня пола 25 см
Ясно, далее, если есть возможность "прикосновения" (это смотрится как правило по высоте) - то да , "землить", в вашем сл-е достаточно с одной стороны

Re: Заземление гильз в стене

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 20:36
Anatoliy
Нет не нужно.
Добавлю к ответу МИШИ
A7-92 Прокладка кабелей в производственных помещениях.
Лист А7-92-13

Re: Заземление гильз в стене

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 20:55
миш
haramamburu писал(а):возможность "прикосновения" (это смотрится как правило по высоте)

то тогда ойййй.где это написано.это для моих познаний.

Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
добавлю (Указанные конструкции не могут быть использованы для заземления или зануления установленного на них другого электрооборудования.
3. Арматура изоляторов всех типов, оттяжки, кронштейны и осветительная арматура, установленные на деревянных конструкциях (опорах) при отсутствии на этих конструкциях заземленных или зануленных металлических оболочек кабелей, неизолированных защитных проводников и т.д., если заземление не требуется по условиям защиты от атмосферных перенапряжений.
4. Металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия; отрезки стальных труб электропроводки; отрезки стальной полосы при прокладке по ним отдельных кабелей; протяжные и ответвительные коробки, а также другие имеющие длину стороны или диаметр основания не более 100 мм подобные детали электропроводок, выполняемых кабелями или изолированными проводами, прокладываемыми по стенам, перекрытиям и другим элементам строений.
5. Съемные и открывающиеся части металлических оболочек, каркасов, конструкций комплектных устройств и т.п., если они не расположены во взрывоопасных зонах, на этих частях не установлено электрооборудование или напряжение установленного оборудования не превышает 42 В переменного тока или 110 В постоянного тока.
6. Корпуса электроприемников с двойной изоляцией.
1.9. С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяется заземление и зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными.)это "Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащите"

Re: Заземление гильз в стене

СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 21:52
sergey_sav
Владимир Терзалов писал(а):нужно, сейчас сдаю объект.....мы заземлили изначально проверяющий на это внимание обратил

А может сразу посмотреть ПУЭ вместе с проверяющим?...
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
....
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.