Страница 1 из 1

Весь цикл работ по заземлению част. дома

СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 12:34
Женя В
День добрый,
читал информацию про заземление на форуме. но не нашел конкретного ответа.

Делаем заземление в частном доме:
1.Делаем контур (4 уголка 50мм длиной 2 метра) и свариваем их между собой мет. полосой 25 мм*3 мм.
2.выводим полосу из земли проводим по отмостке, подымаем по фундаменту и заводим в коммутац. коробку на фундаменте.
3. В коробке соединяем полосу и медный провод 10 мм. (как не пойму, видел при помощи болта)
4. Медный провод идет в водной щит и объединяется с нейтралью после вводного автомата, дальше нейтраль идет на счетчик и УЗО, а земля на свою шину.
5. Теперь к контуру заземления надо подключить грозозащиту через грозоразрядники, как это сделать не знаю.

Подскажите пожалуйста в чем я не прав и ошибаюсь и с какими трудностями могу потом столкнуться при сдаче дома, дом моей семьи.

Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома

СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 12:41
sergey_sav
1. Длина уголка (толщина полки не менее 5 мм), как правило, от 2м. Полоса толщиной не менее 5 мм.
2. Как один из вариантов.
3. Болт, сжим...
4. Примерно так, если система TN-C-S.
5. Кажется на форуме есть темы по молниезащите...

Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома

СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 12:52
Женя В
3. Болт сжим, а как же корозия металла, окисление меди, проблемы не возникнут через 3 года.,
может лучше полосу в дом завести?

Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома

СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 13:02
sergey_sav
Существует антикоррозионная защита, например, смазка автол, Циатим и прочее... К тому же, кто-то собирался коробочку ставить с соответствующим IP...

Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома

СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 16:25
КЛИМ
Женя В писал(а):Медный провод идет в водной щит и объединяется с нейтралью после вводного автомата, дальше нейтраль идет на счетчик и УЗО, а земля на свою шину.

ПУЭ 7.1.145 Запрещаеться включать комутационные апараты в цепи РЕ и РЕН-проводника.

Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома

СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 18:58
Женя В
КЛИМ писал(а):
Женя В писал(а):Медный провод идет в водной щит и объединяется с нейтралью после вводного автомата, дальше нейтраль идет на счетчик и УЗО, а земля на свою шину.

ПУЭ 7.1.145 Запрещаеться включать комутационные апараты в цепи РЕ и РЕН-проводника.

Это как понимать, можите растолковать по простому, какие коммутационные аппараты и что это такое?

Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома

СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 19:09
haramamburu
Женя В писал(а):можите растолковать по простому, какие коммутационные аппараты и что это такое?

Автомат, рубильник, реле и т.д.
Цеплять землю с ПЕН/нулем следует до всевозможных Автоматов и прочего

Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома

СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 19:34
КЛИМ
Женя В писал(а):Это как понимать, можите растолковать по простому, какие коммутационные аппараты и что это такое?

РЕН,от опоры подключаете на шинку,от контура заземления жилу тоже в эту шинку.От шинки жилу на АВ перед счетчиком.После счетчика в дом, Ф и Н,а РЕ от шинки.У вас должно после этих подключений в шинке быть 4 жилы.И будет вам система TN-C-S!

Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома

СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 06:12
Василич
[quote="Женя В"]Женя В » 21 окт, 2011 11:34/quote]

1... Минимальная длина заземляющего вертикального электрода 2,5 м при погружении верхнего конца немнее чем на 0,7 м ниже уровня грунта; Горизонтальный заземлитель, связывающий контур, должен иметь сечение не менее 150 мм2; Сваривая контур нужно исходить из правила: суммарная длина сварочного шва горизонтального к вертикальному должна быть не менее 200 мм
3 Опрессовываем провод, болт привариваем и зажимаем наконечник в плоских шайбах гайкой и контрогайкой
4 Проводник от внешнего контура заводится сразу на шину - в дальнейшем это и будет ГЗШ
5 Ограничители грозовых перенапряжений - ОПН ставятся как автоматы, а их выход и подключается к ГЗШ

Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома

СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 13:42
КЛИМ
КЛИМ писал(а):РЕН,от опоры подключаете на шинку,от контура заземления жилу тоже в эту шинку.От шинки жилу на АВ перед счетчиком.После счетчика в дом, Ф и Н,а РЕ от шинки.У вас должно после этих подключений в шинке быть 4 жилы.И будет вам система TN-C-S!

Если щиток будет металический, нужно еще от шинки, жилу подключить на корпус щитка,тогда будет в шинке 5 жил.

Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома

СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 18:31
миш
Женя В писал(а):грозозащиту через грозоразрядники
какой грозоразрядник будет установлен?

Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома

СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 19:20
Женя В
миш писал(а):какой грозоразрядник будет установлен?

не знаю, не подбирал.

Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома

СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 19:27
Pukin
Женя В писал(а):4. Медный провод идет в водной щит и объединяется с нейтралью после вводного автомата, дальше нейтраль идет на счетчик и УЗО, а земля на свою шину.


Не совсем так. Имхо.
Заземляющий проводник от заземляющено устройства (медь не менее 10 мм ПУЭ п.1.7.117) идет на PE-шину. Сюда же приходит и РЕN-проводник питающей линии (ПУЭ п.1.7.135). К этой РЕ-шине в дальнейшем будут присоединяться РЕ-проводники отходящих групп.
Далее, с этой РЕ-шины идет проводник на счетчик (N-зажим), а после счетчика на N-шину.
Изображение

Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома

СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 19:31
Женя В
КЛИМ писал(а):РЕН,от опоры подключаете на шинку,от контура заземления жилу тоже в эту шинку.От шинки жилу на АВ перед счетчиком.После счетчика в дом, Ф и Н,а РЕ от шинки.У вас должно после этих подключений в шинке быть 4 жилы.И будет вам система TN-C-S!





Все очень подробно описали, огромное спасибо.
Только возник такой вопрос, если на линии отподает НОЛЬ, то все потребители начинают питаться от моей земли ,а если земля плохая, то меня может удатить током от любого мет. электроприбора.
Скажите я правильно рассуждаю или нет?

Re: Весь цикл работ по заземлению част. дома

СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 06:54
Mixas
Красивый вопрос! Только за один такой вопрос Вам можно объявить благодарность!
Вся проблема в энергетике в гарантии целостности нулевого проводника.
К сожелению если предусматривать меры по по отключению Питания при обрыве (отгоранию) нулевого проводника, то это сильно удорожает электрические сети!