Должна ли прозваниваться земля с нолем?

СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 10:21
миха48
Добрый день! Квартира в новом доме, на входе на розетки стоят дифавтоматы ЭКФ25, Если вставить тестер на прозвонке один щуп в ноль а другой на землю то пищит, а если один щуп в фазу а другой на землю-то вибивает дифавтомат. Должно ли так быть?

СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 12:20
sergey_sav
Должно, но не долго...,ибо при прозвонке фаза-земля может умереть тестер.

Re: Должна ли прозваниваться земля с нолем?

СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 17:18
slavapril
миха48 писал(а):если один щуп в фазу а другой на землю-то вибивает дифавтомат. Должно ли так быть?

Должно, ибо через внутреннее сопротивление тестера вы искусственно создаете ток утечки в обход рабочего нуля. Но....
как заметил
sergey_sav писал(а):не долго...,ибо при прозвонке фаза-земля может умереть тестер

а заодно и отпищится :)))

Re: Должна ли прозваниваться земля с нолем?

СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 17:41
Grumm
Соединение N-PE тоже должен срабатывать диф. Странно что этого нет. Сопротивление тестера препятствует утечке?

Re: Должна ли прозваниваться земля с нолем?

СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 17:43
haramamburu
Grumm писал(а):Соединение N-PE тоже должен срабатывать диф. Странно что этого нет.
Ничего странного - не сработает ,если нет нагрузки на этой линии/дифе/узо

Re: Должна ли прозваниваться земля с нолем?

СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 17:52
Looking
Если вставить тестер на прозвонке один щуп в ноль а другой на землю то пищит, а если один щуп в фазу а другой на землю-то вибивает дифавтомат.

Оу, повезло что тестер на прозвонке не сгорел)) Это хорошо ДИФ'ы работают, раз не сгорел)
Соединение N-PE тоже должен срабатывать диф. Странно что этого нет. Сопротивление тестера препятствует утечке?

Потенциал N и PE одинаковый, и нет нагрузки, вот и не срабатывает, току неоткуда взяться..)

Re: Должна ли прозваниваться земля с нолем?

СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 18:15
haramamburu
Looking писал(а):Оу, повезло что тестер на прозвонке не сгорел)) Это хорошо ДИФ'ы работают, раз не сгорел)
Дифы ... Даже китайские мультики, насколько помнится, имеют 15 секундную "возможность выжить" - в вольтовых и прозвоночных режимах. Это по памяти ;)

Re: Должна ли прозваниваться земля с нолем?

СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 20:01
sergey_sav
haramamburu писал(а):имеют 15 секундную "возможность выжить"
Эх, надо было сказать тому мультику, который сгорел в полсекунды, когда сосед пытался померить им сопротивление в розетке, что он просто не имел права так делать! lol

Re: Должна ли прозваниваться земля с нолем?

СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 22:41
haramamburu
sergey_sav писал(а):Эх, надо было сказать тому мультику, который сгорел в полсекунды, когда сосед пытался померить им сопротивление в розетке, что он просто не имел права так делать!
Боюсь что сосед мерил не сопротивление, а классически - ток!
Много подобных девайсов на этом "полегло" :)))

Re: Должна ли прозваниваться земля с нолем?

СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 22:51
Anatoliy
sergey_sav писал(а):
haramamburu писал(а):имеют 15 секундную "возможность выжить"
Эх, надо было сказать тому мультику, который сгорел в полсекунды, когда сосед пытался померить им сопротивление в розетке, что он просто не имел права так делать! lol


А что мультик короткометражный был.

Re: Должна ли прозваниваться земля с нолем?

СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 22:58
haramamburu
Зато эффектный и поучительный :)

Re: Должна ли прозваниваться земля с нолем?

СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 19:07
Be3wer
померят то конечно можно что угодно, а вот результат - действительно эффективный и поучительный))