Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 15:31
RaDDiveR
Господа, какое сечение проводника правильно брать для системы дополнительного уравнивания потенциалов в квартире?

В наличии есть сторонние и открытые проводящие части:

- сторонние: ванна, сантехнические стояки, мойка на кухне. Принято (в нашей конторе) таскать 2,5мм в трубе от этажного щитка, однако, я считаю, что если тащить от этажного щитка, нужно соблюдать п. 1.7.138 ПУЭ "Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части." и нужно брать половину сечения , отходящего на квартиру фазного проводника, подразумевая под этажным щитом открытую проводящую часть.

- открытые: к ним народ относит корпус электроплиты и уравнивает еще отдельным проводником, однако, по моему мнению, проводник для уравнивания корпуса электроплиты это тот РЕ проводник, который идет в кабеле ее питания (для электроплиты) и в кабеле для электророзжига (для газовой). Так ведь?

Re: Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 16:41
Practik
RaDDiveR писал(а):проводник для уравнивания корпуса электроплиты это тот РЕ проводник, который идет в кабеле ее питания (для электроплиты) и в кабеле для электророзжига (для газовой). Так ведь?

Аббревиатура PE расшифровывается как Potential Equivalent,т.е.уравнивание потенциалов.Так что,если в питающем кабеле есть проводник PE,корпус электроплиты уже подключен к СУП.

Re: Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 16:57
RaDDiveR
Practik писал(а):если в питающем кабеле есть проводник PE,корпус электроплиты уже подключен к СУП

а как для газовой плиты быть? Она ведь выступает в роли сторонней проводящей части ...

Re: Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 17:12
Practik
И в газовой плите проводник PE в кабеле электророзжига подключен к корпусу плиты.Только все это будет правильно,если розетки подключены по трехпроводной схеме и имеют заземляющий контакт.

Re: Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 17:16
RaDDiveR
да, это если есть электророзжиг, а если его нет? Она тогда станет как мойка - сторонней проводящей частью. тогда до нее от щита тянуть половину фазного?

Re: Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 17:19
haramamburu
RaDDiveR Ну если вам так хочется... ну прикрутите РЕ на корпус, кто мешает... только не забудьте , на всякий случай, перед газовым сильфоном, поставить изолирующую вставку.

Re: Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 17:20
RaDDiveR
haramamburu писал(а):Ну если вам так хочется...

Вы считаете, что так не нужно делать?

Re: Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 17:26
haramamburu
RaDDiveR писал(а):Вы считаете, что так не нужно делать?

Да как сказать... Хуже конечно не будет... Смысл есть там, где есть возможность одновременного прикосновения к ОПЧ (Открытые Проводящие Части)

Добавлено спустя 1 минуту:
И потом, это больше к ванной вопрос, нежели к кухне, имхо

Re: Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 19:59
RaDDiveR
haramamburu писал(а):Смысл есть там, где есть возможность одновременного прикосновения к ОПЧ

Первое что приходит в голову: вытяжка, плита (электро или газовая, причем газовая с электроподжигом либо без) и мойка на кухне в различных комбинациях.
Я осознаю, что мои суждения могут оказаться заблуждениями, но ну никак не могу себе по полочкам разложить как оно должно быть. В ПУЭ для доп. уравнивания вообще только 2 комбинации - ОПЧ+ОПЧ или ОПЧ+СПЧ. Но как грамотно поступать с комбинацией из тех 5-ти элементов на кухне - ума не приложу. Научите, пожалуйста.

Re: Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 21:46
Grumm
Все металлические корпуса современных электроприборов подсоединены к РЕ через вилку. Металлические части другого оборудования (ванная, смесители, мойка, ...) имеют зажимы под РЕ. Соединяйте и гоните в ДСУП.

Re: Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 21:58
RaDDiveR
Grumm писал(а):Все металлические корпуса современных электроприборов подсоединены к РЕ через вилку

Вот! А то я думал фигню тут развожу. Т.е. уравнивать дополнительно ОПЧ не нужно. Это уже делает РЕ в составе кабеля питания.
А теперь про
Grumm писал(а):Металлические части другого оборудования (ванная, смесители, мойка, ...) имеют зажимы под РЕ. Соединяйте и гоните в ДСУП.
Чем и с чем их соединять? Если от РЕ щита отдельным проводником, то сечением не менее половины фазного, запитывающего квартиру до шины дополнительного уравнивания потенциалов, а от нее до СПЧ тем же сечением, или уже меньшим? Или как-то еще?

Re: Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 23:06
Grumm
Сечение РЕ проводников должно равняться:
- сечению фазных при сечении последних до 16 мм2,
- 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2
- 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.
-------------------------------------
Соединяете под болт 4 кв.мм. Все гоните в коробку (КУП) под клемник или сварку и от неё таким же проводом на шину РЕ в щитке.

Re: Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 09:48
RaDDiveR
Grumm писал(а):Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.

А разве это не минимально допустимые сечения для всех случаев? Там же так и написано "во всех случаях ... не менее" т.е. нельзя взять просто 2,5 или 4, а нужно считать, а
Grumm писал(а): Сечение РЕ проводников должно равняться:
- сечению фазных при сечении последних до 16 мм2,
- 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2
- 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.

и вовсе для РЕ в составе кабеля, поправьте если не прав

Re: Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 13:03
sergey_sav
RaDDiveR писал(а):и нужно брать половину сечения , отходящего на квартиру фазного проводника, подразумевая под этажным щитом открытую проводящую часть.

Не надо ничего подразумевать. Защитный проводник с РЕ шины ЩЭ или ЩК к шине ДСУП в ванной должен быть не менее сечения фазного проводника кабеля питания квартиры.

Re: Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 13:58
RaDDiveR
sergey_sav писал(а):Защитный проводник с РЕ шины ЩЭ или ЩК к шине ДСУП в ванной должен быть не менее сечения фазного проводника кабеля питания квартиры.

Т.е. если на квартиру идет 10 мм2, то опираемся на 1.7.126 ПУЭ и для проводника идущего от шины РЕ щита до шины ДСУП в ванне берем 10 мм2. Так?
А потом каким сечением от нее до мойки и стир. машины?

Re: Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 15:03
Grumm
sergey_sav писал(а):не менее сечения фазного проводника кабеля питания

Ориентироваться именно на него или на самый толстый из отходящих?

Re: Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 15:33
sergey_sav
RaDDiveR писал(а):А потом каким сечением от нее до мойки и стир. машины?

п. 1.7.127
только до стиралки то зачем?... точнее, куда?

Re: Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 15:36
RaDDiveR
sergey_sav писал(а):только до стиралки то зачем?... точнее, куда?

Т.е. хоть корпус стиралки и ОПЧ, но он уже в ДСУПе блягодаря РЕ в вилке? Поэтому ее не надо уравнивать?

Re: Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 15:40
sergey_sav
Ну если для абсолютно полного спокойствия, то... можно и корпус стиралки прицепить дополнительный проводок (хоть это и не предусмотрено производителем, но бывают исключения), а также поставить ограждение и ни в коем разе не подключать стиралку к сети...
(сарказм)

Re: Уравнивание потенциалов в квартире

СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 15:52
RaDDiveR
sergey_sav, я правильно написал:
RaDDiveR писал(а):Т.е. если на квартиру идет от общего стояка фаза 10 мм2, то опираемся на 1.7.126 ПУЭ и для проводника идущего от шины РЕ щита до шины ДСУП в ванне берем 10 мм2
?