Вводные кабели через ИТП

Добавлено:
06 фев 2012, 15:33
RaDDiveR
Господа, ситуация: эл. щитовая жилого дома находится аккурат над ИТП, соотв. ввод питающих кабелей из траншеи в дом находится в ИТП, ввод их в саму эл. щитовую тоже по потолку ИТП ну и вывод ВСЕХ распределительных и групповых сетей из электрощитовой, тоже через ИТП. Правомерно ли это? Проект 2006 года. Те кто это делал уволились. Звонки со стройки идут ко мне.
Re: Вводные кабели через ИТП

Добавлено:
06 фев 2012, 18:26
Anatoliy
Как такового запрета на транзит нет.
Проложите их в лотках.
Re: Вводные кабели через ИТП

Добавлено:
07 фев 2012, 14:03
RaDDiveR
Anatoliy писал(а):Как такового запрета на транзит нет
А если это выходит не только транзит, но и распайка в коробках на потолке ИТП всех распределительных и групповых линий, выходящих из электрощитовой?
Re: Вводные кабели через ИТП

Добавлено:
07 фев 2012, 19:05
Anatoliy
Не понятно что там делают распаячные коробки.
Но как выход ставить коробки не ниже IP-54.
Re: Вводные кабели через ИТП

Добавлено:
08 фев 2012, 09:44
RaDDiveR
Anatoliy писал(а):Не понятно что там делают распаячные коробки.
Для разветвления распределительных линий, спускающихся из электрощитовой