Страница 1 из 1
Соединение заземления?

Добавлено:
30 мар 2012, 20:50
poki
Можно ли провода заземления или зануления присоединять по две штуки через шайбу на один болт?
Соединение заземления?

Добавлено:
30 мар 2012, 21:26
sergey_sav
ГОСТ 10434-82
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
Соединение заземления?

Добавлено:
30 мар 2012, 21:34
poki
пришел чувак по замерам,говорит обязательно через шайбу и лучше один с одной стороны шины,а другой с обратной.в гост ничего такого нет(как вы написали).как быть?
Соединение заземления?

Добавлено:
30 мар 2012, 21:42
sergey_sav
poki писал(а):говорит обязательно через шайбу
правильно говорит
poki писал(а):и лучше один с одной стороны шины,а другой с обратной
а это уже сказки
Соединение заземления?

Добавлено:
30 мар 2012, 21:50
poki
боже,как я без вас жил то,не понимаю.спасибо.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
боже,как я без вас жил то,не понимаю.спасибо.
Соединение заземления?

Добавлено:
30 мар 2012, 22:05
КЛИМ
Всегда так притягиваем жилы к шине,получаеться что шина находиться между двух жил.
poki писал(а):пришел чувак по замерам,говорит обязательно через шайбу и лучше один с одной стороны шины,а другой с обратной.
И правильно говорит.
Соединение заземления?

Добавлено:
30 мар 2012, 22:20
poki
но наказать,если с одной стороны притянуты не могут,я так понял?
Соединение заземления?

Добавлено:
30 мар 2012, 22:28
haramamburu
poki писал(а):но наказать,если с одной стороны притянуты не могут,я так понял?
Да нет такого требования , что одна жила с одной стороны жилы, а другая с другой.
Да и далеко не к любой шине "так" подобраться
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:poki писал(а):пришел чувак по замерам,говорит
Он должен ... не говорить ... а писать, какие конкретно пункты ПУЭ нарушены ...
Соединение заземления?

Добавлено:
30 мар 2012, 22:47
poki
haramamburu писал(а):Он должен ... не говорить ... а писать, какие конкретно пункты ПУЭ нарушены ...
сказал что лучше бы исправить,он же не машина пунктами разговаривать.нормальный,простой парень.предписаний не писал.
Соединение заземления?

Добавлено:
30 мар 2012, 22:49
haramamburu
poki писал(а):предписаний не писал.
Тогда вообще забудьте..
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:poki писал(а):он же не машина пунктами разговаривать
Не должен, но когда акт составляет - день два после осмотра - должен указать письменно, иначе.. а иначе ничего
Соединение заземления?

Добавлено:
28 авг 2012, 13:22
klen1202589
Посоветуйте. Вырезали участок в 25 метров провода ПВ3 сечением 240 идущего на контур заземления. Обязательно менять провод на всю длину или можно нарастить участок срезанного провода.
Соединение заземления?

Добавлено:
28 авг 2012, 13:37
sergey_sav
Можно нарастить, соединение огильзовать.