Контур заземления

СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 21:23
рома
подскажите пожалуйста где найти контур заземления в квартире хрущевской постройки

Re: Контур заземления

СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 21:25
elhouse
рома писал(а):подскажите пожалуйста где найти контур заземления в квартире хрущевской постройки

А его нет ...

Re: Контур заземления

СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 21:37
electron
рома писал(а):подскажите пожалуйста где найти контур заземления в квартире хрущевской постройки

elhouse писал(а):А его нет ...

Скорее всего придется ждать когда дом переведут на систему заземления TN-C-S

Re: Контур заземления

СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 22:13
sergey_sav
В квартире то его искать бессмысленно... но щит то вводной на уголках стоит, аднакама... ;;1):

Re: Контур заземления

СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 21:20
рома
значит правильно будет от щита занулить резетки

Re: Контур заземления

СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 21:27
sergey_sav
О какого щита?

СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 23:36
рома
от вводного щита

Re: Контур заземления

СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 18:36
миш
рома писал(а): щита занулить
а есть ли в этом смысл.Принцип работы зануления: при пробое фазной цепи электроприбора на зануленный корпус фактически происходит короткое замыкание "фаза-ноль". Ток в цепи при этом увеличивается до очень больших величин, что вызывает быстрое срабатывание аппаратов защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители), которые отключают линию, в которую включен неисправный прибор. Кроме того, если в этой линии установлено УЗО, но оно срабатывает тоже, но не от большой величины тока, а из-за неравенства токов в фазном и нулевом рабочем проводах, т.к. бОльшая часть тока течет от фазы через цепь защитного зануления мимо УЗО. Если на этой линии установлены и УЗО и АВ, то сработают либо они оба, либо что-то одно, в зависимости от их быстродействия и величины тока замыкания.
Таким образом, правильнее сказать, что защитой является не само зануление, а защитное автоматическое отключение питания. ПУЭ регламентируют время защитного автоматического отключения поврежденной линии, для сети 220/380В оно не должно превышать 0,4с.
Зануление осуществляется по определенным правилам, специально предназначенными для этого проводниками - нулевыми защитными проводниками, которые обычно в обиходе не вполне корректно называют проводами заземления или "землей". Например, при однофазной проводке – это д.б. третья жила провода или кабеля. При трехфазной проводке - пятая (в TN(-C)-S) или четвертая (в TN-C) жила. Нулевые защитные проводники групповых линий подключаются в щитке к шине РЕ или шине раздела PEN-проводника. В этажных щитках функции шины РЕ (PEN) часто выполняет один из конструктивных элементов достаточного сечения.
Устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке с клеммы N на клемму PE - не допускается! Не допускается также "разветвление" любым другим образом нулевого провода двухпроводной сети на N и РЕ (п.1.7.132 ПУЭ-7). Совмещение функций N и РЕ в одном проводе допускается только в трехфазной сети и при достаточном сечении проводников.


[

Добавлено спустя 1 час 2 минуты 39 секунд:
фото в студию. рисунок не мой.взят с сайта.