Страница 1 из 1
Заземление в промышленном предприятии

Добавлено:
09 май 2012, 17:07
Serg13
Остался один на один с электрохозяйством. Помогите, пожалуйста, разобраться. От ВРУ идет шина PE по периметру здания. Она, как я понимаю, предназначена для дополнительного уравнения потенциалов. К ней должны подключаться сторонние проводящие части, доступные одновременному прикосновению. К ней почему-то подключены только удаленные розетки (PE контакты) и шины PE щитков освещения. Должны ли к ней подключаться трубы отопления, водоснабжения, вентиляции? Должны ли к ней подключаться корпуса оборудования?
Re: Заземление в промышленном предприятии

Добавлено:
10 май 2012, 21:38
Serg13
Сейчас пристраивают новый цех из сэндвич-панелей к вышеупомянутому. Одна стена будет общая. Мощность оборудования в новом цехе около 40КВт. Собираюсь подключить его от группы ВРУ. Прокинули кабель 4х35 ВВГ(на перспективу), 65м. Подскажите, нужно ли в этом цехе делать контур заземления или можно его подключаться к имеющемуся?
Re: Заземление в промышленном предприятии

Добавлено:
10 май 2012, 22:10
Anatoliy
Serg13 писал(а):Остался один на один с электрохозяйством. Помогите, пожалуйста, разобраться. От ВРУ идет шина PE по периметру здания. Она, как я понимаю, предназначена для дополнительного уравнения потенциалов. К ней должны подключаться сторонние проводящие части, доступные одновременному прикосновению. К ней почему-то подключены только удаленные розетки (PE контакты) и шины PE щитков освещения. Должны ли к ней подключаться трубы отопления, водоснабжения, вентиляции? Должны ли к ней подключаться корпуса оборудования?
Трубы отопления и трубы водоснабжения должны быть заземлены на вводе в здания с ГЗШ ВРУ.
Корпуса оборудования да должны.
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:Serg13 писал(а):Сейчас пристраивают новый цех из сэндвич-панелей к вышеупомянутому. Одна стена будет общая. Мощность оборудования в новом цехе около 40КВт. Собираюсь подключить его от группы ВРУ. Прокинули кабель 4х35 ВВГ(на перспективу), 65м. Подскажите, нужно ли в этом цехе делать контур заземления или можно его подключаться к имеющемуся?
В новом здании у вас должно быть свое ВРУ. Будет ли оно запитано, с ТП или с ВРУ другого здания, но ВРУ цеха должно быть. Значит должно быть и ГЗШ.
Можно приварится к контуру заземления другого здания, тем самым у вас должна получиться конфигурация 8.
Но как по мне я бы тянул кабель 5*35
Re: Заземление в промышленном предприятии

Добавлено:
10 май 2012, 23:07
Serg13
Правильно, там будет свое ВРУ, я бы назвал его РЩ. По-моему, в правилах совмещение PE и N допускается свыше 10 квадратов по меди... Я собираюсь разделить PE и N в этом РЩ. Корпуса оборудования подключить к PE проводниками питающих кабелей, а сторонние части к вышеупомянутой шине, продлив ее в новое здание. Так будет допустимо?
Re: Заземление в промышленном предприятии

Добавлено:
10 май 2012, 23:23
Anatoliy
Можно в принципе и так, только с шины контура, заведите на РЕ шину РЩ проводник равный сечению РЕN проводника вводного кабеля.
Re: Заземление в промышленном предприятии

Добавлено:
20 май 2012, 22:46
Serg13
Объясните еще такой момент:
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
т.е. 2, 4 и 8 Ом - это сопротивление проводников от ввода до заземлителя, а 15, 30 и 60 - сопротивление между заземлителем и землей??
Re: Заземление в промышленном предприятии

Добавлено:
21 май 2012, 07:23
Morigan
Serg13 писал(а):15, 30 и 60
Это сопротивление непосредственно самого ЗУ, а 2,4,6 - это сопротивление ЗУ вместе с присоединенными естественными заземлителями и повторными заземлениями
Re: Заземление в промышленном предприятии

Добавлено:
21 май 2012, 22:58
Serg13
Ясность не наступила, но все равно спасибо)
Re: Заземление в промышленном предприятии

Добавлено:
22 май 2012, 08:26
Pukin
Serg13 писал(а):Ясность не наступила,...
Сопротивление ЗУ без (!) присоединенных к нему проводников должно быть 30 Ом для сети с фазным напряжением 220В, т.е для Вашей сети.
Подключив к ЗУ проводники, Вы подключаете и другие ЗУ находящиеся в сети: ЗУ опор, ЗУ Ваших соседей, ЗУ на ТП и др. Так вот, сопротивление всех этих ЗУ должно быть не более 4 Ом