Страница 1 из 1

R ЗУ жилого дома.

СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 09:52
Рамиль
Ответьте пожалуйста каким должно быть значение R заземления жилого 24-х квартирного дома (380В)? Проекта нет.

СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 09:58
sergey_sav
Величина сопротивления повторного заземления на вводе в здание не нормируется. Если это подразумевалось в вопросе.

Re: R ЗУ жилого дома.

СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 10:17
Рамиль
а общее (если можно так назвать) заземление во ВРУ сколько должно быть? или я чего то не понимаю?)

Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
система ТN-C-S

Добавлено спустя 22 минуты 18 секунд:
В ПУЭ табл.1.8.38

Электроустановки с источниками питания в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью (или средней точкой) источника питания (система TN):
- в непосредственной близости от нейтрали 15/30/60**
- с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий 2/4/8**
я так понимаю: 4 Ома это общее сопротивление ЗУ, а вот с 30-ю Омами не совсем понятно.

Re: R ЗУ жилого дома.

СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 15:35
sergey_sav
Рамиль писал(а):В ПУЭ табл.1.8.38

Не знаю, зачем смотрите раздел приёмо-сдаточных норм, но про заземление надо смотреть раздел 1.7 (1.7.61, 1.7.101-103)

Re: R ЗУ жилого дома.

СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 17:17
haramamburu
Рамиль писал(а):я так понимаю: 4 Ома это общее сопротивление ЗУ
Да, точнее Транс ... вместе с повторками, но как правило ЗУ имеет меньшее сопротивление
Рамиль писал(а):а вот с 30-ю Омами не совсем понятно
Повторка на столбах...

Вам уже указали
sergey_sav писал(а):повторного заземления на вводе в здание не нормируется

НО! никто не отменял минимальные требования к ЗУ