Страница 1 из 1
Нет перемычки между PE И N

Добавлено:
20 авг 2012, 12:09
Рамиль
На правах сметчика поехал на объект чтобы посчитать количество использованного материала...
И в ВРУ электрики забыли поставить перемычку м/у PE и N шинами. К PE шине подсоединен контур заземления. Объект находится далеко. Электриков снова отправлять не будут. Какие могут быть последствия..?
Re: Нет перемычки между PE И N

Добавлено:
20 авг 2012, 12:29
Василич
Зависит от вводной линии - могут быть ложные срабатывания дифзащит, и перекос напряжений при отгорании нуля на вводной линии - достаточно заранее приготовить из гибкого провода перемычку (сечением равным фазе вводного, или хотя бы на 120 мм2), напрессовав наконечники и установить ее поверх любых болтов на этих шинах - а платить за поврежденное/сгоревшее оборудование кто будет? и куда смотрел инспектор Ростехнадзора? ведь придется каждые два года подтверждать Разрешение на электроустановку...
Re: Нет перемычки между PE И N

Добавлено:
20 авг 2012, 12:57
Рамиль
Диф.автоматов не установлено, проекта нет. 16-ти квартирный то ли дом то ли общежитие, никто не знает.
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
Это у вас наверно в городах Ростехнадзор проверяет. А этот объект находится в деревне. Его наверно даже по документам не существует!))
Re: Нет перемычки между PE И N

Добавлено:
20 авг 2012, 14:09
Grumm
Ну получилась ТТ. Если есть проект (а там наверняка TN-C-S) будете платить за каждую аварию. Пусть и не по этой вине. Дешевле съездить и поставить.
Re: Нет перемычки между PE И N

Добавлено:
20 авг 2012, 14:14
Рамиль
Спасибо, придется съездить.
Re: Нет перемычки между PE И N

Добавлено:
20 авг 2012, 14:18
haramamburu
Grumm писал(а):Ну получилась ТТ.
Не получилось... не может быть в многоквартирке ТТ - может тупо убить от разности меж РЕ и ОПЧ
Re: Нет перемычки между PE И N

Добавлено:
20 авг 2012, 14:39
Рамиль
опч - это открытая проводящая часть?
тогда еще вопрос. имеется 2-х проводная проводка в частном доме. К заземляющему контакту розетки (стиральная машина) подключен провод ПВ1 2,5мм2 и забит в землю заземлитель (арматура 1,5м). Это и есть схема ТТ? Здесь тоже имеет место "разница между РЕ и ОПЧ"?
Re: Нет перемычки между PE И N

Добавлено:
20 авг 2012, 14:45
haramamburu
Рамиль писал(а):опч - это открытая проводящая часть?
да
Рамиль писал(а):(арматура 1,5м).
фигня
Рамиль писал(а):Это и есть схема ТТ?
Без УЗО (дифф) муйня это
Рамиль писал(а):Здесь тоже имеет место "разница между РЕ и ОПЧ"?
разумеется, если через пятую точку
Re: Нет перемычки между PE И N

Добавлено:
20 авг 2012, 15:03
Рамиль
а если поставить узо, забить еще пару штырей...
Re: Нет перемычки между PE И N

Добавлено:
20 авг 2012, 15:15
haramamburu
3 уголка 4х40, на 2.5 метра, вести к ГЗШ либо полосой, либо медью в 10 квадратов
Re: Нет перемычки между PE И N

Добавлено:
21 авг 2012, 09:29
Рамиль
а какое значение сопротивления контура должно быть? 8 Ом?
Re: Нет перемычки между PE И N

Добавлено:
21 авг 2012, 10:26
Pukin
Рамиль писал(а): какое значение сопротивления контура должно быть? 8 Ом?
Сопротивление только заземляющего устройства не более 30 Ом.
Сопротивление с подключенным РЕN-проводником не более 4 Ом.
ПУЭ п.1.7.101
Re: Нет перемычки между PE И N

Добавлено:
21 авг 2012, 10:54
Рамиль
это при 220В или 380 4 ома

?
Re: Нет перемычки между PE И N

Добавлено:
21 авг 2012, 12:26
Pukin
Читать пробовали?
"1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока...."
т.е. если у Вас 3 фазы и между ними напряжение 380В, тогда 4 Ома. Если у Вас 1фаза и напряжение между фазой и нулем 220В, тогда тоже 4 Ома.
"...Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух..."
Т.е. при подключенном PEN-проводнике сопротивление уменьшается. Это происходит за счет параллельного подключения других заземляющих устройств.
Re: Нет перемычки между PE И N

Добавлено:
21 авг 2012, 14:02
Рамиль
Pukin писал(а):т.е. если у Вас 3 фазы и между ними напряжение 380В, тогда 4 Ома. Если у Вас 1фаза и напряжение между фазой и нулем 220В, тогда тоже 4 Ома.
теперь понятно.
надо перевести ПУЭ на татарский может тогда ясно будет!
Re: Нет перемычки между PE И N

Добавлено:
21 авг 2012, 14:46
sergey_sav
Жаль только, что указанный пункт ПУЭ (1.7.101) касается только источников тока....
Re: Нет перемычки между PE И N

Добавлено:
21 авг 2012, 15:16
Рамиль
sergey_sav писал(а):Жаль только, что указанный пункт ПУЭ (1.7.101) касается только источников тока....
а вот тут попросим по подробнее)
Re: Нет перемычки между PE И N

Добавлено:
21 авг 2012, 16:28
sergey_sav
А что тут подробнее?...
"1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока...,
А речь шла о ВРУ, то бишь о сопротивлении повторного заземления, которое не нормируется... Получив сопротивление заземлителя в этом случае до 30 Ом. можно считать, что в нормативные требования вписались...