Страница 1 из 1
Заземление теплого пола и водопровода

Добавлено:
26 окт 2012, 15:20
Anatolii
Здравствуйте уважаемые! У меня есть небольшая проблемка. Положил в ванной под кафель теплый пол. Термостат брал позже чем сам пол. В итоге датчик пришлось ставить после укладки кафеля между кафелинами. При этом начал бить током водопровод в кухне. Хотя в месте укладки пола нет металлических труб, только пластиковые. Если только прошивает через пол.(цемент).
Вопрос: Можно ли заземлить водопровод или как избавиться от токобиения???

Re: Заземление теплого пола и водопровода

Добавлено:
26 окт 2012, 15:34
sergey_sav
1. Не было б необходимости ставить датчик между кафелин, если бы сразу заложили трубку под датчик между проводами нагревателя.
2. Если бьёт при выдаче питания на ТП, значит вполне вероятно, что изоляция последнего повреждена. И бороться надо не со следствием, а с причиной.
Re: Заземление теплого пола и водопровода

Добавлено:
26 окт 2012, 15:45
Anatolii
Не вскрывать же теперь кафель. Это явно грозит порчей помимо оного еще и теплого пола.... Можно ли скажем заземлить металлическую часть водопровода? А насчет датчика - покупал термостат с датчиком после укладки пола и кафеля....
Re: Заземление теплого пола и водопровода

Добавлено:
26 окт 2012, 15:48
elhouse
Anatolii писал(а):не вскрывать же теперь кафель
Вскрывать и устранять свой косяк...
Re: Заземление теплого пола и водопровода

Добавлено:
26 окт 2012, 15:57
Anatolii
Это не серьезно. Если бы я хотел это сделать и была бы возможность такая - сделал бы так. Но в силу определенных причин нужен другой способ устранения неприятности.
Re: Заземление теплого пола и водопровода

Добавлено:
26 окт 2012, 16:09
sergey_sav
Anatolii писал(а):а насчет датчика-покупал термостат с датчиком после укладки пола и кафеля....
И что с того? Есть технология укладки ТП. Вы её нарушили.
А заземлять водопровод куда собрались? Он вообще-то и так должен был быть включен в систему уравнивания, в старых домах вся стояковая магистраль сварная и заземлена естественным путём...

Добавлено:
26 окт 2012, 16:10
nikola
Если поврежден ТП, то потенциал может быть на полу, а не на трубе. Если, допустим, Вы стоите на фазе, то потенциал будет и на Вас и при прикосновении к трубе может бить током. Возьмите индикатор и проверьте что показывает на трубе и на ноле, когда стоите на включенном теплом полу. Потом его отключите и повторите измерения. Результаты сообщите.
Потом проверьте, не перепутаны ли фаза и ноль. Если трехжильный кабель, на третьей защитной жиле "земля" не должно быть фазы. Можно попробовать поменять жилы фаза и ноль местами, на теплый пол и проверить.
Re: Заземление теплого пола и водопровода

Добавлено:
26 окт 2012, 16:25
Anatolii
Дело в том, что бьет в кухне. Возможно проходит по полу(ток). т.к. под полом в ванной пластиковые трубы. Нет контакта с металлом ни в каком виде. Попробую замерить конечно. Даже уверен что тестер покажет что-то. Но как блин избавиться от этого помимо вскрытия полов???
sergey_sav писал(а):Anatolii писал(а):а насчет датчика-покупал термостат с датчиком после укладки пола и кафеля....
И что с того? Есть технология укладки ТП. Вы её нарушили.
А заземлять водопровод куда собрались? Он вообще-то и так должен был быть включен в систему уравнивания, в старых домах вся стояковая магистраль сварная и заземлена естественным путём...
Ну по идее да. Так почему ток не уходит через трубы в землю?

Добавлено:
26 окт 2012, 17:00
nikola
У пола есть сопротивление - большее чем у человека, поэтому "бъет" током.
Re: Заземление теплого пола и водопровода

Добавлено:
26 окт 2012, 17:09
Anatolii
Ну так в итоге есть путь решения или нет?
Re: Заземление теплого пола и водопровода

Добавлено:
26 окт 2012, 17:18
nikola
Я же написал выше, проверьте правильность подключения. Посмотрите, может перепутаны фаза и ноль. И т. д. выше. Если точно поврежден теплый пол, то его надо вскрывать и изолировать(надо смотреть на месте). Так-как дело сложное, посоветую пригласить электрика. Пусть оценит ситуацию на месте, может все вскрывать не придется.
Re: Заземление теплого пола и водопровода

Добавлено:
26 окт 2012, 21:42
Anatoliy
Anatolii писал(а):Здравствуйте уважаемые! У меня есть небольшая проблемка. Положил в ванной под кафель теплый пол. Термостат брал позже чем сам пол. В итоге датчик пришлось ставить после укладки кафеля между кафелинами. При этом начал бить током водопровод в кухне. Хотя в месте укладки пола нет металлических труб, только пластиковые. если только прошивает через пол.(цемент).
Вопрос: Можно ли заземлить водопровод или как избавиться от токобиения???

Не совсем понятно каким образом ваш теплый пол имеет связь с водопроводом в кухне. ?
1. С какого материала выполнены трубы канализации с кухни до стояка в ванной ?
2. На каком расстоянии от стенок и ножек ванны уложен теплый пол ?
3. У вас на розеточной группе стоит УЗО ? Если стоит то оно должно было срабатывать .
Re: Заземление теплого пола и водопровода

Добавлено:
27 окт 2012, 21:38
миш
nikola писал(а):Если поврежден ТП, то потенциал может быть на полу, а не на трубе.
Хорошая мысль.
Anatolii писал(а): При этом начал бить током водопровод в кухне. Хотя в месте укладки пола нет металлических труб, только пластиковые.
А вот подтверждение мысли
nikola. Потенциал может возникать и не от тп.
Re: Заземление теплого пола и водопровода

Добавлено:
28 окт 2012, 04:48
nikola
Это не чего не значит, пока не будут проведены замеры, что и было предложено автору. Но так-как это не было сделано и мало информации, было предложено найти электрика, чтобы он попробовал разобраться. Если не справится, то хотя-бы появится больше информации по этому делу и можно будет дать дельный совет.
На самом деле причин, от чего "бьется" током, может быть много и не одна. Вот например один из случаев(нашел в интернет):
Решил сделать отопление теплым полом. Выбран был ИК ТП пленочный Калео голд и 330 терморегуляторы. Собрал всё по инструкции. Строго следил, чтобы все было правильно заизолировано. Проверил - греет. Закрыл СМЛ (стекломагниевые листы) и получил разряд тока! Проверил пробником - лампочка зажглась. Получил уже когда третью комнату делал. Проверил другие - пробивает на СМЛ (был неприятно удивлен, что он оказывается проводит ток). Снял листы, все контакты проверил. Нашел одно место где обжимной контакт немного выступал из-за битумной изоляции. Но он был закрыт пленкой. Собрал всё покрытие назад. Не пробивает вроде бы. Неужели в этом было дело? В одной комнате пробник показывает только если коснуться одновременно листа в комнате и в соседней.
Но это ещё не всё. Пока искал причину выяснил, что на выход терморегулятора на пленку всегда подается напряжение. Проверил правильность подключения сети. Все правильно. Долго думал. Потом решился и поменял провода местами - линию подключил на ноль и о чудо - током биться СМЛ перестали. Что это была неправильная маркировка?
Дозвонился в сервис Калео - там подтвердили, что маркировка на терморегуляторе неправильная.
Интересно сколько ещё людей стукнуло током пока они делали по схеме, а сколько закрыли пленку фанерой и не знают, что она постоянно под напряжением!
Re: Заземление теплого пола и водопровода

Добавлено:
29 окт 2012, 20:56
Anatolii
Anatoliy писал(а):Не совсем понятно каким образом ваш теплый пол имеет связь с водопроводом в кухне. ?
1. С какого материала выполнены трубы канализации с кухни до стояка в ванной ?
2. На каком расстоянии от стенок и ножек ванны уложен теплый пол ?
3. У вас на розеточной группе стоит УЗО ? Если стоит то оно должно было срабатывать .
1. В том то и дело, что нет ни одного металлического предмета на месте укладки.
2. Ванны нет. Есть душ кабина. Но там ноги пласиковые(наконечники)
3. Нет.
Re: Заземление теплого пола и водопровода

Добавлено:
29 окт 2012, 22:23
Anatoliy
1. Скорей всего ищите причину вне вашей квартиры.
Думаю что где то по стояку стоит бойлер, у которого есть утечка тока в самом бойлере.
2. Вам на квартиру нужно установить электромеханическое УЗО, подчеркиваю именно электромеханическое, это ваша безопасность. Или хоть на ваш теплый пол.

Добавлено:
30 окт 2012, 14:38
nikola
Ecли выключить автомат, от которого подается питание на теплый пол, перестает "бить" током от труб?
Re: Заземление теплого пола и водопровода

Добавлено:
31 окт 2012, 16:18
Anatolii
Да.

Добавлено:
31 окт 2012, 16:29
nikola
Можете написать полную марку терморегулятора и теплого пола?
Re: Заземление теплого пола и водопровода

Добавлено:
01 ноя 2012, 22:14
electrician
Anatolii писал(а):Ну так в итоге есть путь решения или нет?
Как вариант можно установить разделительный трансформатор 220/220 Вольт в цепи питания"теплого пола".