Страница 1 из 1

Болтовое соединение

СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 00:09
EgoRUS
Здравствуйте.
Вопрос значит такой: Как то делали контур заземления и заказчик указал на ошибку, типа болтовое соединение защитного проводника к заземляющей шине не правильно произведено, говорит что просто соединение болтом через шайбы не правильно, нужно облудить шину и проводник, и только после этого соединить.... Короче полный пппп... что делать, послать его вежливо???

Re: Болт

СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 00:55
Anatoliy
Дайте заказчику почитать ГОСТ 10434-82

Re: Болтовое соединение

СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 10:33
EgoRUS
Конечно же дал. Только он все же считает, что он абсолютно прав. Бывают же такие...

Re: Болтовое соединение

СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 18:43
Anatoliy
Приварите болт к шине.
На кабель оденьте наконечник.
И покажите ему этот болт :))biggrin с наконечником. Сверху можете обмазать мазью Вишневского, от головной боли, и что бы не заржавело.