Васяр64 писал(а):Подскажите, какая опасность возникает в случае прямого прикосновения PEN-проводу?
PEN в некоторых случаях представляет опасность, из-за возможного наличия потенциала.
ГОСТ Р 50571.3-94(заменен ГОСТом Р 50571.3-2009 ) Защита от поражений электрическим током.
413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4).
Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:
- питание через разделяющий трансформатор;
- применение дополнительной изоляции.
Для человека представляет опасность разность потенциалов(следовательно протекающий через человека ток) и время его действия, эта разница отражена в НТД. В общем случае для здорового взрослого человека принято 50В, при этом сопротивление человека принято 1000 Ом (смотрим рисунок).