Страница 1 из 1

Восстановление заземления ванны

СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 13:50
perforator
Ваш вопрос: Стоит ли восстанавливать заземление ванны, соеденив толстым проводом трубу хвс с той же трубой в обход металлопластика, если на розетку где бойлер подключается, установлен диффавтомат?
Описание проблемы: Дом 72 года. 2-жильная проводка. Раньше ванна была заземлена шиной к трубе хвс, но потом пришёл сантехник менять краны и вырезал участок хвс трубы , заменив металлопластом. Получается заземление пропало. Установил бойлер, а ему требуется земля. Электрощиток не заземлён
Описание оборудования: Бойлер Haier с системой safe care
Какие действия предпринимали: Проверил между фазой и трубой хвс есть 220В. Между 0 и трубой тестер не просто пищит, а урчит (прозвонка на кз). (Это я хотел проверить не соеденина ли случайно трубо с раб нулём).
После чего возникла проблема: После установки бойлера
Изображение (фото):
Использовали ли Вы поиск: да

Re: Восстановление заземления ванны

СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 19:45
Anatoliy
Не стоит восстанавливать.
Неизвестно что сантехник мог установить этажами ниже.
И тем более заземлять бойлер к трубе хвс.
Достаточно на бойлер установить УЗО.