Страница 1 из 1

Заземление РЩ

СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 22:18
Композитор
Всем привет!
Простой вопрос: Куда именно прикручивать провод защитного заземления в РЩ если главная заземляющая шина находится рядом на корпус РЩ или на шину РЕ в нём?

Re: Заземление РЩ

СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 23:28
sergey_sav
Корпус и дверцу щита к шине РЕ, от шины РЕ проводник ГЗШ.

Re: Заземление РЩ

СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 05:51
Композитор
Спасибо за ответ.
Отсюда ещё два вопроса:
Где именно написано что к корпусу напрямую можно не подключать защитное заземление?
Для чего на всех корпусах кроме шины РЕ сделан болт для земли на корпусе?

Речь идёт про защитное заземление.

Re: Заземление РЩ

СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:26
Anatoliy
Все расписано в ПУЭ глава 1.7
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак .

Re: Заземление РЩ

СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 17:36
Композитор
Получается что в моём случае есть две ГЗШ в РЩ и рядом, от обоих вести провода на контур заземления?
Я откуда-то помню, что провод заземления от оборудования до ГЗШ должен быть без соединений которые можно разобрать. Это так?

Re: Заземление РЩ

СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 18:13
sergey_sav
Речь в нормативке шла о любых соединениях защитных проводников, они не должны быть разборными без применения инструмента.

Re: Заземление РЩ

СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 19:24
Композитор
Всё теперь понятно, спасибо!