Сопротивление заземлителя газопровода

СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 08:26
116rus
Каким должно быть сопротивление контура заземления (заземлителя) продувочного газопровода в котельной и какова периодичность проверки?
P.S. Забит угольник 50*50*5 (2,5м), далее болтовым соединением соединен с полосой 20*4 закрепленной на стене...

Re: Сопротивление заземлителя газопровода

СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 21:54
миш
116rus писал(а): какова периодичность проверки?

116rus Я так понял речь идет о газовой котельной ? Могу ошибаться но в ПТЭЭП написано так "ПТЭЭП, 3.4.14. Осмотр, проверка и испытание заземляющего устройства должны производиться в сроки, определенные настоящими Правилами. Отдельные элементы заземляющего устройства взрывоопасных установок вскрываются выборочно: первое вскрытие подземной части рекомендуется после 8 лет эксплуатации, последующие - через 10 лет.
Если при измерении сопротивления заземляющего устройства будет получено значение, превышающее проектное, должна быть произведена его ревизия и приняты меры к устранению дефекта. После этого должно быть вновь измерено сопротивление заземляющего устройства." "ПТЭЭП, таблица 37. Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год."
116rus писал(а):сопротивление контура заземления (заземлителя) продувочного газопровода в котельной

Я сильно норм не помню кроме как ПУЭ 1.7.100.
116rus писал(а): Забит угольник

кстати там таблица должна быть.Где написано , что можно использовать и какие материалы. -):

Re: Сопротивление заземлителя газопровода

СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 08:42
116rus
миш писал(а):газовой котельной

котельная магазинчика
Много инфы уже прочел... Самое главное: Не сделано уравнивание потенциалов!!! Т.е. в ГЗШ нужно свести все заземлители здания!

Re: Сопротивление заземлителя газопровода Решено

СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 00:12
Anatoliy
1. ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления
8.1.43. ..............
Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства должно быть не более 10 Ом
2. То что газовая котельная должна иметь молниезащиту, это однозначно, а тем более в зоне защиты должна находиться труба продувочного газопровода.
3. Периодичность проверки раз в год с составлением протоколов замера

Re: Сопротивление заземлителя газопровода

СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 10:11
Олег М
Газопровод-ввод в жилому дому должен присоединяться на ГЗШ, у дома заземление 30Ом, тогда как быть? Забивать дополнительно заземлители?

Re: Сопротивление заземлителя газопровода

СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 16:48
sergey_sav
Газопровод подключается к заземлителю дома только на вводе в дом. Внешняя часть газопровода (как правило, отделённая изолирующей вставкой) и её заземление владельца здания не волнует, это хозяйство газовой службы.