116rus писал(а): какова периодичность проверки?
116rus Я так понял речь идет о газовой котельной ? Могу ошибаться но в ПТЭЭП написано так "ПТЭЭП, 3.4.14. Осмотр, проверка и испытание заземляющего устройства должны производиться в сроки, определенные настоящими Правилами. Отдельные элементы заземляющего устройства взрывоопасных установок вскрываются выборочно: первое вскрытие подземной части рекомендуется после 8 лет эксплуатации, последующие - через 10 лет.
Если при измерении сопротивления заземляющего устройства будет получено значение, превышающее проектное, должна быть произведена его ревизия и приняты меры к устранению дефекта. После этого должно быть вновь измерено сопротивление заземляющего устройства." "ПТЭЭП, таблица 37. Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год."
116rus писал(а):сопротивление контура заземления (заземлителя) продувочного газопровода в котельной
Я сильно норм не помню кроме как ПУЭ 1.7.100.
116rus писал(а): Забит угольник
кстати там таблица должна быть.Где написано , что можно использовать и какие материалы.