Страница 1 из 1

Заземление умывальника на даче

СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 10:21
BearWolf
Доброе утро!

В электрике не силен, не судите строго. На даче появился металлический умывальник с подогревом. В инструкции написано, что его надо заземлить (оно и понятно), но вилка двух контактная, нет третьего контакта заземления. Видимо, надо тогда занулить корпус умывальника. Подскажите, пожалуйста, как правильно и с минимальными вложениями это сделать.

Заземление умывальника на даче

СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 13:56
миш
Вы наверное путаети слова заземлить и занулить . Самое простое поставить УЗО если вы боитесь , что вас ударит током.

Re: Заземление умывальника на даче

СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 14:06
elhouse
BearWolf писал(а):Подскажите, пожалуйста, как правильно и с минимальными вложениями это сделать.

Заголовок темы изменил...

Наиболее простой способ – использовать три стальных штыря длиной 3 м, заглубленных в грунт. В качестве штырей можно применить стальную арматуру или прут диаметром от 16 мм, либо уголок 50×50 мм. От заземляющего проводника на выходе из дома прокладывается провод в траншее на глубине 0,5 м, который соединяется с заглубленным на всю длину штырем. Последний в свою очередь соединен с двумя такими же штырями, отстоящими друг от друга на 3 м. Штыри заземлителя могут образовывать треугольник, либо находиться на одной линии, при этом расстояние между ними выдерживается то же. Соединения штырей выполняют прутом 10-16 мм либо стальной полосой сечением не менее 4×40 мм. Оно должно находиться на 10-20 см ниже уровня поверхности грунта.
Данный способ удобен, если работы проводятся в мягких грунтах. Если на пути трехметрового штыря встретится каменная порода, то его нельзя будет заглубить без предварительного энергоемкого бурения. В глину, суглинок и супеси без камней штырь заглубляется довольно просто. Для этого на месте запланированной установки штырей выкапывают лунки глубиной 20 см, которые заполняют водой, периодически доливая ее взамен впитавшейся, пока не будет израсходовано 1-2 ведра. После этого устанавливают штырь, и, доливая воды в лунку, совершают им заколачивающие движения (тяжелый штырь, как бы сам пробивает себе дорогу во влажном грунте).

И при помощи провода соединить с металлическим корпусом умывальника. Заземлить все розетки в доме тоже желательно!
УЗО тоже вариант.

Заземление в частном доме

Re: Заземление умывальника на даче

СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 14:17
BearWolf
миш писал(а):Вы наверное путаети слова заземлить и занулить . Самое простое поставить УЗО если вы боитесь , что вас ударит током.


Может и перепутал. То есть УЗО будет достаточно, чтобы исключить риск поражения током в случае пробоя на корпус? Подскажите еще, пожалуйста, как правильно выбрать УЗО, если у меня нагреватель на 1.5 кВт? Просто ни разу их не покупал, очень широкий выбор.

Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
elhouse писал(а):И при помощи провода соединить с металлическим корпусом умывальника. Заземлить все розетки в доме тоже желательно!
УЗО тоже вариант.


Спасибо за информацию, просто дом старый, нет возможности пока сделать общее заземление! Хочу заземлить пока именно одно устройство.

Re: Заземление умывальника на даче

СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 14:32
elhouse
Я пока строился, использовал такой умывальник в старом (временном) доме в течении трёх лет. Проблем не было.
Просто воткнул в розетку и всё. Ничего не заземлял... Бачок-то с раковиной из пластика, заземлять нечего. Металлическая только тумбочка.
Но можно и подстраховаться!

Re: Заземление умывальника на даче

СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 14:40
BearWolf
Как раз таки у нас и бачок металлический. Даже если бы был и пластиковый, там же вода как проводник, или я не прав?

Re: Заземление умывальника на даче

СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 14:42
elhouse
BearWolf писал(а):Как раз таки у нас и бачок металлический

Это меняет дело! Лучше заземлить и поставить УЗО.
BearWolf писал(а):Даже если бы был и пластиковый

Как вы пластик заземлите?

Re: Заземление умывальника на даче

СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 14:48
BearWolf
elhouse писал(а):Как вы пластик заземлите?


Согласен, торможу :-)

Так достаточно будет УЗО или нет? Если да, то как правильно подобрать?

Re: Заземление умывальника на даче

СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 15:18
elhouse
BearWolf писал(а):Так достаточно будет УЗО или нет? Если да, то как правильно подобрать?


Я думаю УЗО на ток утечки 10мА будет достаточно.

Re: Заземление умывальника на даче

СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 15:52
BearWolf
Спасибо! Выбрал УЗО 16А 10мА.

Re: Заземление умывальника на даче

СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 16:00
миш
Молодец good)) :))biggrin

Re: Заземление умывальника на даче

СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 13:35
nikola
УЗО может быть не достаточно. Это не основная защита и при его поломке, неисправности, неправильном подключении и т.д. Вас все равно ударит током при пробое тены.
Забейте в землю металлический уголок, хотя-бы полтора метра. И на питание поставте до УЗО еще дифавтомат.

Re: Заземление умывальника на даче

СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 19:25
BearWolf
nikola писал(а):Забейте в землю металлический уголок, хотя-бы полтора метра. И на питание поставте до УЗО еще дифавтомат.

Добрый день! А дальше как? Просто провод к нему и к корпусу умывальника? Какого сечения? Дифавтомат - это обычный автомат?

Re: Заземление умывальника на даче

СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 19:28
elhouse
BearWolf писал(а):Дифавтомат - это обычный автомат?


Это УЗО и обычный автомат в одном корпусе...

Re: Заземление умывальника на даче

СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 22:45
Anatoliy
nikola писал(а):УЗО может быть не достаточно. Это не основная защита.

ПУЭ
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

и при его поломке, неисправности, неправильном подключении и т.д. Вас все равно ударит током при пробое тены.


ПУЭ
1.8.37.
5. Устройства защитного отключения (УЗО), выключатели дифференциального тока (ВДТ) проверяются в соответствии с указаниями завода-изготовителя.


Т.Е раз в мсесяц как предписывает завод изготовитель проверять кнопкой тест на исправность

Конечно самый идеальный вариант, это заземление.

Re: Заземление умывальника на даче

СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 13:36
nikola
BearWolf писал(а):Просто провод к нему и к корпусу умывальника? Какого сечения?

А дальше медным гибким проводом ПВ 10 мм2, в желто-зеленой изоляции. Опрессовываете луженые наконечники и подключаете болтовым соединением к металлическим частям корпуса умывальника на указанное место заземления.