Страница 1 из 1
Заземление в Хрущевке

Добавлено:
06 июн 2014, 19:14
mc-god2000
Здравствуйте! Хотелось бы разобраться со следующим моментом...Занулять в "хрущевке" нельзя, так как возможно отгарание нулевого провода, согласно СП31-100-2003 предлагается установить УЗО, хорошо, поставил я УЗО, но как оно сработает? если я прикоснусь к объекту, который защищен этим УЗО и при этом стою к примеру, на кафельном полу (если это ванная комната) или ламинированном, пол не имеет соединения с землей ведь, меня дернет током хорошенько, а УЗО не отключится...или я что-то не так понимаю
Заземление в Хрущевке

Добавлено:
06 июн 2014, 21:24
electrohoz
mc-god2000 писал(а):меня дернет током хорошенкьо, а УЗО не отключится...или я что-то не так понимаю
УЗО срабатывает на разность потенциала, вам нужен ДИФ автомат!
Заземление в Хрущевке

Добавлено:
07 июн 2014, 05:01
МихаABB
Вы не имеете соединения с землей и дотронулись до одного провода. И Вас дернет. Как ? Если дернет значит есть соединение. Произойдет утечка , УЗО сработает. Другая ситуация Вы дотронулись до двух проводов фаза и ноль рабочий , и практически висите в воздухе, что бы не было утечки, тогда да УЗО не сработает.
Заземление в Хрущевке

Добавлено:
07 июн 2014, 10:10
sergey_sav
electrohoz писал(а):УЗО срабатывает на разность потенциала, вам нужен ДИФ автомат!
Это Вы сейчас о чём то своём?...
mc-god2000 писал(а): если я прикоснусь к объекту, который защищен этим УЗО и при этом стою к примеру, на кафельном полу (если это ванная комната) или ламинированном, пол не имеет соединения с землей ведь, меня дернет током хорошенкьо, а УЗО не отключится...или я что-то не так понимаю
Если оборудование исправно, Вас не дёрнет... а вот пощипать может, ибо на корпусах не заземлённого оборудования с импульсными блоками питания с фильтрами на входе имеется потенциал, равный примерно половине сетевого напряжения. И если, к примеру, на стиралке краска слегка покоцана до металла. то касание к не заземлённому прибору может быть неприятным... УЗО при этом не сработает из-за малой величины тока утечки.
Если оборудование неисправно и из-за плохой изоляции на корпусе появилось опасное фазное напряжение, то при прикасании к такому аппарату может возникнуть ток, достаточный для срабатывания УЗО Но ток протекать будет через человека, что будет достаточно не приятным. Зато вероятность выживания в подобном случае гораздо выше, нежели без УЗО
Re: Заземление в Хрущевке

Добавлено:
07 июн 2014, 17:20
electrohoz
sergey_sav писал(а):Это Вы сейчас о чём то своём?...
Если в квартире отсутствует заземление, то лучше установить диф чем узо.
Re: Заземление в Хрущевке

Добавлено:
07 июн 2014, 19:43
миш
electrohoz, в чем разница между диф и УЗО я знаю, а вот почему лучше диф не понял.
Re: Заземление в Хрущевке

Добавлено:
07 июн 2014, 21:06
electrohoz
миш писал(а):а вот почему лучше диф не понял.
Отработка системы защиты происходит гораздо эффективней, при отсутствии заземления.
А дальше на любителя!
Re: Заземление в Хрущевке

Добавлено:
07 июн 2014, 23:16
Anatoliy
electrohoz писал(а):Отработка системы защиты происходит гораздо эффективней, при отсутствии заземления
Срабатывания одинаково, по времени. что у ДИФ что в УЗО.
А вот определения причины срабатывания при установке ДИФ, сложнее , так как не понято по какой причине , от КЗ или от утечки.
Re: Заземление в Хрущевке

Добавлено:
08 июн 2014, 10:18
миш
Anatoliy вот и я про тоже , что сложнее увидеть причину срабатывания. Просто я думал , что что-то не знаю.
Re: Заземление в Хрущевке

Добавлено:
11 июн 2014, 21:09
ink_elec
Anatoliy писал(а):А вот определения причины срабатывания при установке ДИФ, сложнее , так как не понято по какой причине , от КЗ или от утечки.
"Это тоже некоторыми производителями решено давненько.
Re: Заземление в Хрущевке

Добавлено:
11 июн 2014, 22:22
Anatoliy
ink_elec писал(а):Это тоже некоторыми производителями решено давненько.
Да есть к примеру у Хагер самая лучшая, но цена не каждый обрадуется
В ЕКФ еще есть. О них сказать ничего не могу. На них просто не работаю.
Re: Заземление в Хрущевке

Добавлено:
18 июн 2014, 00:37
mc-god2000
А случаем никто не подскажет....есть kb в "хрущевке" такое как "уравнивание потенциалов" в ванной? трубы ГВС, ХВС, ванная присоединены к чему-либо? или нет? Вот если нет, то лучше сделать с перспективой на будущее?
Re: Заземление в Хрущевке

Добавлено:
19 июн 2014, 18:07
миш
Если вы делаете ремонт то я посоветовал сделать на будущие.