Страница 1 из 1

Как правильно сделать заземление в цехе?

СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 19:51
dima184l
Доброго времени суток. Подскажите, как сделать заземление снаружи цеха. Есть 2 начальника, один говорит, что надо вывести шины с внутреннего контура и через 2 ментра забить арматуру 16, длиной 2м, соеденить ее шиной 4х40 и так по периметру. А другой говорит, "выходим из цеха шиной, забиваем катанку (не арматуру) 20мм в треугольник со стороной 0.6 - 1м" и так при каждом выходе. Как правильно сделать? Точно сказать мощность цеха не смогу. знаю что по фазам идет ток порядка 1050 А. Питание 8х630 медь.

Re: Как правильно сделать заземление в цехе?л

СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 23:23
миш
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное
заземление РЕ - и РEN -проводников на вводе в электроустановки
зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления
в первую очередь следует использовать естественные заземлители.
Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Если на счёт толщины электродов то сталь круглые 16 мм. Это прописано в таблице гост ГОСТ Р 50571.5.54-2011/ . Вы меня извините, но не могу ответить полностью. Пишу с телефона.

Re: Как правильно сделать заземление в цехе?

СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 23:29
Anatoliy
1. На вводе в ВРУ должна быть установлена ГЗШ (Главная Заземляющая Шина)
2. Что должно приходить на ГЗШ
а) Жила PEN (РЕ) приходящего запиточного кабеля
б) Проводники повторного заземления
в) ваша шина внутреннего контура
г) все РЕ (PEN) проводники отходящих кабелей.
д) Основная система уравнения потенциалов
е) молниезащита.
3. По ходу РЕ магистрали вы можете выполнить дополнительные повторные заземления.
4. По поводу треугольник со стороной 0.6 - 1м . Что бы говорить о таком отношении нужно все же почитать что такое Ки (коэффициент использования вертикального заземлителя) , поэтому растояние между вертикальными заземлителями должно быть не менее длинны заземлителя.