Страница 1 из 1

Встал вопрос с заземлением квартиры

СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 21:22
Phaton
Меняю проводку в квартире. Новая проводка медная трехпроводная. Встал вопрос с заземлением квартиры. При осмотре щитка на площадке нашел главный входящий кабель. От него идет фаза к пакетнику, от пакетника к счетчику. Дальше от счетчика отходят два провода. Один из них фаза, а второй кинут на корпус щитка. Дальше фаза уходит в стену и появляется в квартире уже с нулевым проводом, где попадает в мой щиток. Возникли вопросы: что есть второй провод от счетчика (подозреваю что земля)? правильно ли в таком случае что ноль не проходит через счетчик? можно ли заземление квартиры кинуть так же на корпус щитка? Очень надеюсь на помощь.

Встал вопрос с заземлением квартиры

СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 15:49
Phaton
Неужели никто не может помочь?

Встал вопрос с заземлением квартиры

СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 16:03
electro
Phaton писал(а):Возникли вопросы: что есть второй провод от счетчика (подозреваю что земля)? правильно ли в таком случае что ноль не проходит через счетчик? можно ли заземление квартиры кинуть так же на корпус щитка?

с корпуса взят ноль
наверняка в вашем доме нет вообще заземления, а только зануление
-
подключится на корпус электрощитовой можно, но крайне опасно
в случае пропадания нуля на подстанции или на вводе в дом,
вы получите на корпусе электробытовых приборов, фазное напряжение

Встал вопрос с заземлением квартиры

СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 17:28
Phaton
Спасибо за помощь. Возник еще вопрос. Куда кидать землю, если не на корпус щитка? Может на арматуру дома?

Встал вопрос с заземлением квартиры

СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 19:37
electro
Phaton писал(а):Может на арматуру дома?

если она соединена с землей, тогда можно
проверить ее эффективность можно при помощи лампы накаливания
один провод на фазу, другой на металлоконструкцию дома, если загориться значит достаточно надежно

Встал вопрос с заземлением квартиры

СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 22:47
Phaton
Спасибо за информацию. Буду пробовать.

Встал вопрос с заземлением квартиры

СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 22:40
Phaton
electro Проверил арматуру дома - она оказалась не заземлена. Как быть в таком случае? Надеюсь на вашу помощь.

Встал вопрос с заземлением квартиры

СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 03:46
electro
никак, до тех пор пока не переделают электроснабжение вашего дома
в систему TN-C-S
оставляйте третий ваш провод, до лучших времен, но не подключайте его ни со стороны питания, ни со стороны потребителя
-
на корпус электрощитовой, крайне нежелательно

Встал вопрос с заземлением квартиры

СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 16:37
Phaton
спасибо за совет. так и сделаю. будем ждать лучших времен.

Встал вопрос с заземлением квартиры

СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 16:40
Phaton
тема закрыта.

Встал вопрос с заземлением квартиры

СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 16:55
sergey_sav
Как скажете. -):