Страница 1 из 1

Заземляющий проводник

СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 10:18
kokoko
В соответствии с ПУЭ п.1.7.117. стальной заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее 75 мм2 или диаметром не менее 10 мм.
А возможно ли применение двух параллельных стальных проводников диаметром 6 (или 8) мм2?

Заземляющий проводник

СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 13:14
NikELektrik
А возможно ли применение двух параллельных стальных проводников диаметром 6 (или 8) мм2?

Наверно диаметр без квадрата :-
Две стороны: по сечению-же проходит - проходит;
А вдруг нарушится второй прут или контактное соединение.

Заземляющий проводник

СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 15:23
kokoko
NikELektrik писал(а):Наверно диаметр без квадрата

Бывает... привык к сечению кабеля...
А вдруг нарушится второй прут или контактное соединение.

А если нарушится единственный прут или его контактное соединение? Так что - не аргумент.
К тому же если нарушится второй - останется первый.
Но вот можно ли так делать?

Заземляющий проводник

СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 17:11
NikELektrik
Но вот можно ли так делать?

Я почти так делал. Три вертикальних заземлителя соединял прутами где-то на 16 мм, длинные были, получилось в нахлёст, зачем резать.
А вообще, кто скажет что запрещено. Поверхностное сопротивление меньше, а это уже преимущество.
А вдруг нарушится второй прут или контактное соединение.

Это для кабеля, не с той оперы...

Заземляющий проводник

СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 20:52
sergey_sav
Поверхностное сопротивление меньше, а это уже преимущество.
А это ещё что такое? Из области высоких частот? :-

Заземляющий проводник

СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 09:45
kokoko
Смущает то, что в ПУЭ речь идёт о проводнике в единственном числе. Хотя, при определённых условиях, два параллельных проводника можно считать за один.

Заземляющий проводник

СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 16:21
NikELektrik
sergey_sav писал(а):А это ещё что такое? Из области высоких частот?

В смысле площадь поверхности. Уголок ведь лучше кругляка одинакого сечения.
А что кстати с
высокими частотами?

Заземляющий проводник

СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 22:53
sergey_sav
В теме речь шла о проводнике от заземлителя к шине ГЗШ. И поверхностное сопротивление тут вообще не при делах. Играет роль только проводимость проводника, причём по всему объёму, поэтому рассматриваться может только сечение прутка, полосы, уголка (если желаете...) -):

Заземляющий проводник

СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 22:59
sergey_sav
А вот поверхностное сопротивление проводника может быть объектом обсуждения только на высоких частотах, радиочастотах.
А уж если говорить о заземлителях и о суммарной поверхности соприкосновения заземлителя и земли, то это несколько иное - площадь контакта, но при этом не стоит забывать и о минимально возможном сечении заземлителя.